Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Управление вентиляторами с помощью ТТР

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Управление вентиляторами с помощью ТТР

    Вот такая схема...

    Первый вопрос: будет ли работать в данной схеме реле SСR− 75LA-H с ном. напр 250-480 В (были заказаны по ошибке и лежат на складе)?
    Второй вопрос:
    Предполагаем использовать твердотельного реле SSR− 75LA-H как указано на вложенной схеме.
    Управляющий сигнал 4-20 мА формирует потенциометры R1,R3 0-4,7 кОм, которые запитаны с блока питания 24 VDC.
    Дополнительные резисторы R2,R4 на 620 Ом предполагает избегание нуля при изменении значения сопротивления с потенциометра до минимального.
    Т.е. Imin=24/(0.62+4.7)=4.5 mA (допустимо)
    Imax=24/0.62=38 mA (при таком превышении, судя по диаграмме ( http://www.newic.ru/pdf/SSR/SSR_LA.pdf ), вентиляторы просто будут работать на полную мощность... А какой-либо отрицательный эффект для ТТР такой режим работы будет создавать?)

    Но... В характеристиках ТТР указано входное сопротивление, равное 1.2 кОм ( http://www.newic.ru/pdf/SSR/SSR_LA.pdf )

    Вопрос: стоит ли учитывать его, при расчете управляющего сигнала? Потому что, если стоит, то Imin=24/(0.62+4.7+1.2)=3.77 mA (что будет с ТТР при таком управляющем сигнале???)
    Imax=24/(0.62+1,2)=13,2 mA (что совершенно неприемлемо, т.к. не будет максимальной нагрузки/скорости вентиляторов)...

    Подскажите-не хочется обжигаться тестируя оборудование...
    P.S. Вообще регулирование допустимо с 30-40% до 100% (где-то читал что при низких нагрузках будут сложности, поэтому держу в уме потенциометры меньшим номиналом)...

    P.P.S. Всего к каждому регулятору будет подключено по 27 вентиляторов (1.1А, 0,52 кВт). Но по поводу подключения нагрузки вопросов нет - уже есть реализованные проекты с таким же алгоритмом подключения нагрузки.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:27
  2. Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 17:49
  3. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 01:33
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
  5. Управление 3-х позиционной задвижкой с помощью ПЛК
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •