Тема: Преобразователь ШС (извещатели пожарные) в RS485 или дискретный выход

  1. #11

    По умолчанию

    ИБП стоит. Большой и мощный. Посто при обрыве одного провода питания авария не передастся и не сработает при пожаре. Поэтому мне очень нравится двухпроводная система (ШС самый простой).

    Кстати, вот, наверное, то, что надо: http://www.geolink.ru/products/security/nevod-shs.html

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Это обыкновенный ППК, таких немерянно. Никакого плюса он не даст.
    Вариант1.jpg
    Номиналы считаешь иходя из данных датчиков, прибора, питания.
    При целом шлейфе будет присутствовать какое-то напряжение, при сработке увеличится, при кротком в шлейфе ещё больше.
    Как-то так...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте обычный МВА8.
    Он все видит. И обрыв, и аварию связи и срабатывание.
    Я так сделал на насосном узле.
    Завел все на ПЛК100. Охрана, управление, мониторинг, пож. сигн. И все это на удаленную диспетчеризацию вывел.
    Объект за 150км.
    С 2010г. выезжал 2 раза. Раз симка зависла, даже перезагрузка не помогала. Пришлось поменять и в прошлом году по
    осени сдохли аКкумуляторы в ИБП. 2-х проводные датчики регулярно проверяют на срабатывание.
    Все нормально.

  4. #14

    По умолчанию

    Т.е. подключили датчики последовательно, а на приборе как будто датчик с токовым выходом (типа ТСПУ)?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    не помню как подключал. в инструкции датчика схема включения есть.
    Подключено 2 или 3 датчика.
    проверял после подключения физически, смотрел что в конфигураторе показывает.
    но 100% реально подключить и работает.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Предлагаю номиналы для схемы выше:
    R ограничитель тока 1,5К
    R баласт линии 4,7К
    R нагрузки 100 ом
    Защита входа - три кремниевых диода в прямом включении.
    Вход прибора в режиме 0-20мА

    Для стандартных дымовых оптических датчиков получим:
    Норма больше 15%
    Пожар больше 40%
    Короткое больше 75%
    Это так, навскидку. Думаю, при наличии дачика провести эксперимент не сложно. (Жаль нет такого, все адресные, провёл-бы...)

    Главное - датчики ставить по правилам!!! Снятие датчика - или обрыв линии, или короткое. Применять родные цоколи(базы).
    Последний раз редактировалось omelchuk; 03.04.2015 в 16:01.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 17:02
  2. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  3. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 18:51
  4. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •