Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70

Тема: ПР 110

  1. #11

    По умолчанию

    Зашил я контроллер лампочи 1,2,3,4 загораются а эффекта ноль

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый вечер. Какая то непонятная дискуссия развернулась. При подаче на клемму Q1A например фазы 220в, на клемме Q1B получите эту фазу при сработке 1 выхода. Ели +24 т получите при сработке +24. Иными словами это называется сухой контакт. Вот и вся премудрость. Если Вам просто проверить сработку, подключите щупы напряжометра в режиме измерения сопротивления, или прозвонки диода. Тогда при сработке в программе будет видно, как сработало выходное реле.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13

    По умолчанию

    Павел Братковский что умный сильно.
    да я и не пытался оскорбить, а всего лишь предложил посмотреть РЭ и понять принцип работы реле, откуда там напруга возьмется, если туда ее не подали....

    короче если по простому, на выходе пр110 стоит контакт, как например в выключателе, нажал замкнулся, в пр110 стоят что то похожее на выключатели
    , которые вкл. по программе......ну если так не понятно, то........

  4. #14

    По умолчанию

    Получилось всё "сухой контакт" правда конденсатор сгорел но всё работает. бахнуло немного

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от akovalishin Посмотреть сообщение
    Получилось всё "сухой контакт" правда конденсатор сгорел но всё работает. бахнуло немного
    Бред какой то. Конденсатор то с какого бодуна нарисовался? Просто интересно для расширения кругозора.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    да ветка вообще увлекательная, мне тоже интересно так же) на первой странице я думал что Вольд второй акаунт завел)

  7. #17

    По умолчанию

    Кажется догадался. Оксидный конденсатор в качестве нагрузки АС220В. Круто.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    я предположил подобное, но озвучить поостерегся...

  9. #19

    По умолчанию

    Получилось всё "сухой контакт" правда конденсатор сгорел но всё работает. бахнуло немного
    ну после " ни чего на выходе нет" не удивительно!!!

    сам то живой? правила ТБ почитай, а то форум без таких как ты скучный....

  10. #20

    По умолчанию

    Здорово!!! Нужно разработчикам Т.З. дать!! Нужно чтобы на выходы можно было задавать напряжение, аналого- модулирующий выход! Захотел задал 600Вольт или 1000, а можно и 10000, чтобы сразу проверять высоковольтное оборудование!!! Мне понравилось!!! Форум стал веселее!!! Ну а если по серьезному , нужна ветка для новичков и уже там всё разжёвывать!!!)))

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 13:49
  2. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:22
  3. Чтение программы в ПР-110
    от Михаил НН в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 10:32
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  5. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •