Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
Имеется счетчик газовый Гранд-2,4. В инструкции про выход написано:
Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.

Так вот, мдвв пропускает процентов 20 импульсов. Можно это как-то победить? Если нет, посоветуйте другое устройство, чтобы считать импульсы и передавать по rs485 на спк.
у вас такой http://www.schetchik-grand.ru/assets/files/grand2,4.pdf , так у него выход до 3,6в и длит.импульса бывает 0,7мс ,а мдвв может 1мс .