Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Вакуумметр для локального измерения давления в потоке газа модулем "Овен"

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Вложение 18071Вложение 18072

    Не совсем понял , зачем четыре резистора (я бы хотел уйти от галетного переключателя диапазонов)?!
    Думаю нужен один номинал сопротивления R1 и подобрать так чтобы попасть в один из диапазонов измерения прибора МВ110.224-4ТД (например +\-300 мВ)
    Вложение 18073
    Таблицу 1 надо было сразу привести. Если делать с одним резистором, то надо ставить 3 кОм, тогда можно уложиться в диапазон
    0 ... 300мВ МВ110.224-4ТД.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.05.2015 в 11:11.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Таблицу 1 надо было сразу привести.
    Вчера только и обратил внимание на табл.№1
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если делать с одним резистором, то надо ставить 3 кОм, тогда можно уложиться в диапазон
    0 ... 300мВ МВ110.224-4ТД.
    По моим расчётам тот же номинал получился ... рассчитал через ток ... а напряжение взял 300мВ!
    Так сегодня и сделал, поставил 3 кОм (после проверил прибором оказалось 3,17 кОм погрешность) в диапазон попал нормально ! Прям праздник на душе ...
    Даже удалось не много откачать больше и показать в другой степени верхнего поддиапазона ... (см.прилагаемое фото)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный 0,03.jpg 
Просмотров:	348 
Размер:	46.5 Кб 
ID:	18085Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный 0,030.jpg 
Просмотров:	366 
Размер:	80.5 Кб 
ID:	18086
    Последний раз редактировалось Bulat; 08.05.2015 в 18:10.

  3. #23

    По умолчанию

    Вольд
    С эмитировал малые "токи коллектора" на одном из входов модуля ввода МВ110.220-4ТД , с помощью резистивного моста и с источником питания на 2.5 Вольта...отлично всё измеряет в моих пределах технологического вакуума и пределах диапазонов прибора +\- 300мВ и с чувствительностью 64 мВ\В
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пми51.jpg 
Просмотров:	306 
Размер:	182.0 Кб 
ID:	18235
    Смотрите скриншот "ДД-4"

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Вольд
    С эмитировал малые "токи коллектора" на одном из входов модуля ввода МВ110.220-4ТД , с помощью резистивного моста и с источником питания на 2.5 Вольта...отлично всё измеряет в моих пределах технологического вакуума и пределах диапазонов прибора +\- 300мВ и с чувствительностью 64 мВ\В
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пми51.jpg 
Просмотров:	306 
Размер:	182.0 Кб 
ID:	18235
    Смотрите скриншот "ДД-4"
    Поздравляю. А мост тебе зачем понадобился ? Что это у тебя за SCADA такая ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.05.2015 в 19:56.

  5. #25

    По умолчанию

    Демо версия МастерСкада http://www.insat.ru/services/support...a%20dialog.pdf
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А мост тебе зачем понадобился ?
    Для эксперимента в домашних условиях , проверить токи и соответствия давлению мм.рт.ст (Па) !
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.05.2015 в 20:07.

  6. #26

    По умолчанию

    Вольд,ребята...специалисты !
    Ещё есть вопрос по поиску прибора Овена для решения задачи :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Натекатель газа.jpg 
Просмотров:	246 
Размер:	357.1 Кб 
ID:	18236
    Подачи двух модулированных по длительности противофазных импульсных сигналов на две одинаковые катушки электромагнитов поочередно...
    Катушка R= 75 Ом
    Напряжение Uпит.=25 В
    Частота подача импульсов от 5 до 15 Гц
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Катушки натекателя.jpg 
Просмотров:	271 
Размер:	141.2 Кб 
ID:	18237
    С обратной связью по давлению в определённых пределах...по RS485
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.05.2015 в 21:15.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123