Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Время ответа ТРМ202

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Время ответа ТРМ202

    Через какое время отвечает прибор ТРМ202 после получения запроса по RS485 интерфейсу? Входит ли в это время период измерения значения от датчика или прибор вытягивает из буфера предыдущее измерение?

  2. #2

    По умолчанию

    Есть программируемый параметр прибора RSDL, он отвечает за задержку ответа по RS485, по умолчанию 20 мс, изменяется от 0 до 45 мс. Берется текущее значение из памяти прибора.

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите, а входы у него скоростные? В идеале связка (4..20) -> ТРМ202 -> Rs485 -> ПЛК100 за какой интервал обновляет значения?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •