На ТРМ 101 подходит сигнал 4-20 с датчика давления метран как сконфигурировать (пересчитать) чтоб выводилось нормально значение величины желательно в кубических метрах.
На ТРМ 101 подходит сигнал 4-20 с датчика давления метран как сконфигурировать (пересчитать) чтоб выводилось нормально значение величины желательно в кубических метрах.
Для вывода значений нужно указать, какая величина соответствует 4ма, а какая 20ма.
Это в конфигураторе верхние и нижние границы измерения?
Да именно так, что выставите, то и получите
Снимок.JPG
Ну выставлю я минимальные и максимальные границы привязав их к 4-20. Получается трм будет выдавать данные перепада с датчика. А можно как то пересчитать это в объемный расход. И что дают поля СДВИГ ХАРАКТЕРИСТИКИ и НАКЛОН ХАРАКТЕРИСТИКИ в конфигураторе на скрине.? Заранее спасибо за ответ.
У Вас датчик какие параметры выдает?
В начале темы написано, что к ТРМ подключен датчик давления. Каким образом Вы расчитываете основываясь только на давлении получить расход в кубометрах?
Тем более, ТРМ101 это ПИД-регулятор и предназначен для поддержания заданных параметров, а не для пересчета величин.
датчик переменного перепада в ПА. на сужающем устройстве. Метран 43 ФДД. Это стенд расходомера в универе.
Как Вы себе представляете только подключив датчик перепада давления к ТРМ получить сразу расход? Кто Вам его будет расчитывать? Посмотрите на формулы расчета стр.7 http://www.gostedu.ru/939.html
Спасибо большое за ответы. Более менее разобрался. На панель буду перепад выводить. На компе хочу визуализацию в TRACE MODE сделать и там попробовать пересчет в расход сделать.