Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45

Тема: SCADA for Andriod

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Rapid SCADA появилась на Linux под mono, можно установить на Raspberry Pi. Web ориентированная халява....

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Провел некоторую практическую часть работ, в связи с чем резюме:
    iRidium Mobile с Android нормально работает как
    1. Slave (правда порт выставляйте в диапазоне 1025-5000). Это решение имеет недостатки.
    2. Master. Для использования 25-ти мастеров в сети Ethernet по протоколу Modbus TCP была сэмулирована ситуация обмена с Universal Modbus OPC
    3. Вешать какой-либо мультимастерный обмен с ПЛК - передумал
    структурная схема
    Сколько ваши посты не читаю, не пойму, пишите как о космосе...
    Опишите задачу подробнее, вы управляете\контролируете что то в ЖКХ, в многоквартирном доме?
    Вы хотите дать пользователям доступ?
    iRidium Mobile хотите установить жильцам?
    iRidium Mobile будет у жильцов будет Slave или Master?

    P.S: схемы ваши красивые для инвесторов, ИМХО.

  3. #33

    По умолчанию

    Нашел интересное видео реализации SCADA под Android.
    http://www.youtube.com/watch?v=63nYXb03iIY

    Написал автору письмо, но он не ответил.

    Интересно было бы узнать мнение участников форума по следующим вопросам:

    Что используется в роли веб-сервера на программном уровне?
    Как реализуется связка ПЛК150 с веб-сервером?
    Что используется в качестве клиента на Android?

    Правильно ли я понимаю, что это можно сделать на Iridium Mobile?

  4. #34

    По умолчанию

    Я думаю нет тут никакого WEB сервера.
    Простая утилита под андроид, работающая с ModBus TCP (со стороны ПЛК + роутер WiFi), как тот же самый Iridium. А на ПК крутится картинка в самом CODESYS.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Можно сделать тоже самое на Iridium Mobile.
    Тут похожий пример:
    http://lapshinvr.ru/iridium-ipad-avtorizatsiya.html

    Дом умный, это что-то личное и святое даже.
    Делать какой-либо Хай-тэк на Пр-ках или ПЛК150 - изврат (ИМХО), панель с лицензией намного дороже и лучше чем сам ПЛК

    У Иридиума одна проблема с Modbus, они все Клиенты или Мастера(так понятнее). Шлют телеграммы к слейв устройству (ПЛК).
    Если у Вас таких устройств планируется более двух, будут проблемы.
    Проблемы у вас с проектировкой, вам это не раз тут сказали. Естественно это мастера, невозможно сделать слейв.

  6. #36

    По умолчанию

    Не понял. А в чем проблема с одного мастера опрашивать много слейвов?
    Так вроде бы всегда и делается. OPC-сервера по такому принципу работают.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Нет никаких проблем. Все решено. Решение протестировано на реальном оборудовании.
    Хорошо, позвольте поинтересоваться как вы решили проблему которую выше описали?

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stskr Посмотреть сообщение
    Не понял. А в чем проблема с одного мастера опрашивать много слейвов?
    Так вроде бы всегда и делается. OPC-сервера по такому принципу работают.
    Проблем нет. А если у вас 2 телефона или 3? 10? а плк 1?
    я думаю krollcbas это имел ввиду.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    В компьютере будет установлен Universal Modbus OPC(InSat).
    Он позволяет создать виртуальные слейвы. Сшивка/синхронизация данных между ними реализуется через JavaScript
    http://lapshinvr.ru/hi-tech-building-2015.html

    stskr, я действительно имел ввиду проблему мультимастерного обращения к одному слейву.
    Так делать нельзя, об этом Scream абсолютно корректно утвердил в ранних ветвях данного форума.
    Интересно, посмотрю на досуге.

  10. #40

    По умолчанию

    У меня работала сеть, в которой были 2 Modbus TCP Master:
    1) INSAT Universal Modbus OPC
    2) Овен ПЛК110

    В качестве Modbus TCP Slave были контроллеры Овен ПЛК100.
    Для каждого соединения с Master нужно открывать свой порт в ПЛК100.
    Все работало.

    Я не знаю, какое ограничение по сокетам в ПЛК100. Может, кто просветит здесь?

    А сам Iridium говорит что-нибудь об ограничении количества Modbus TCP Master в одной сети?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.04.2024, 11:01
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  3. СП270 + SCADA
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 11:51
  4. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 21:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •