Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
Iridium mobile - только мастер. Если бы это устраивало и не запаривался бы.

Scream, мне известны основы обмена между устройствами в сети Ethernet с протоколом Modbus TCP.
Вы можете как-либо документально подтвердить - "может быть не один мастер" ?

Сколько может? Десять мастеров если будут к одному слейву телеграммы слать, как поведет себя слейв?
Полагаю, что механизм CSMA-CD (random access with collisions) позволит избежать конфликты, но думается мне, работать это не будет нормально
Да хоть 100500. Что тут подтверждать....
Открываете кодесис
1) в конфигураторе создаете modbus (slave)
2) Тыкаете пр. кн. мыши по Modbus fix
3) Выбиратете добавить Подэлемент -> TCP...
4) Выделяете TCP[VAR], справо параметры модуля
5) задаете порт
6) Делаете с пункта 2 столько сколько нужно при 2х условиях, плк может держать ограниченное количество одновременно активных сокетов и второе - номера портов должны быть уникальны.
7) profit

Вот теперь берете столько МАСТЕРОВ сколько раз тыкнули со второго пункта и пробуете приконнектиться к портам.
Что скажете?