Как бороться? СПК, модули (3 шт) и ПЧ (3 шт) в одном ящике, провод экранированный МКЭШ. Может скорость большая: 115200?
Резистор не ставил, пока один ПЧ из 3х подключен. Ошибка была в параметрах 8-50 ... 8-56 и в командном слове.
По поводу скорости: у вас оборудование перед шлазами. кто мешаеть Вам эксперементировать? установите 9600. в настройках частотника нет 115200.
Если есть возможность разделите интерфейсы: модули (что за модули кстати?) к примеру по rs-232, а частотники по rs-485.
Вы хотя бы скрин конфигурации выложили. Так тяжело понять что у Вас там ))
Возможности разделить интерфейсы нет. Экспериментировать обязательно буду, просто думал у кого то есть опыт борьбы с помехами в RS-485.
Попробую. А скорость не низкая? У меня на одном порту 3 частотника и 3 модуля, один из них скоростной аналоговый.