Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: спк+ пвч

  1. #21
    Пользователь Аватар для shagin
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Спасибо ПЧ заработал. Была моя ошибка. Но обнаружилась другая проблема, постоянно мигает сообщение "шина не запущена, данные не актуальны". В слейве помимо ПЧ 3 модуля. Если ПЧ не запущен все нормально. Это помехи? или таймауты неправильно настроены?
    Что за ошибка была?
    Помехи или таймауты, может быть все что угодно. может быть шина модбаса загружена частотником.
    Согласующий резистор 120 Ом на лини RS485

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Как бороться? СПК, модули (3 шт) и ПЧ (3 шт) в одном ящике, провод экранированный МКЭШ. Может скорость большая: 115200?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Резистор не ставил, пока один ПЧ из 3х подключен. Ошибка была в параметрах 8-50 ... 8-56 и в командном слове.

  4. #24
    Пользователь Аватар для shagin
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Как бороться? СПК, модули (3 шт) и ПЧ (3 шт) в одном ящике, провод экранированный МКЭШ. Может скорость большая: 115200?
    По поводу скорости: у вас оборудование перед шлазами. кто мешаеть Вам эксперементировать? установите 9600. в настройках частотника нет 115200.
    Если есть возможность разделите интерфейсы: модули (что за модули кстати?) к примеру по rs-232, а частотники по rs-485.
    Вы хотя бы скрин конфигурации выложили. Так тяжело понять что у Вас там ))

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Возможности разделить интерфейсы нет. Экспериментировать обязательно буду, просто думал у кого то есть опыт борьбы с помехами в RS-485.
    Вложения Вложения

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Возможности разделить интерфейсы нет. Экспериментировать обязательно буду, просто думал у кого то есть опыт борьбы с помехами в RS-485.
    Мне помогло изменение скорости с 38400 до 9600 бод, связывал СПК107 и ПЧВ1, сразу перестал "отваливаться"!

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Попробую. А скорость не низкая? У меня на одном порту 3 частотника и 3 модуля, один из них скоростной аналоговый.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:18
  3. Может ли ПВЧ рабтать с двигателями 42 в 200 Гц
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:40
  4. ПВЧ и двигатель с фазным ротором?
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:32
  5. программирование овен пвч-203-7к5
    от EvgUd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 12:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •