Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Установка варистора параллельно нагрузке

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Надо полагать, что взорвались при размыкании контактов, когда ЭДС самоиндукции пошла через варисторы. Мощность этой самоиндукции вызывает уважение

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Для гашения самоиндукции двигателя и были установлены варисторы. Клянутся, что никакого превышения напряжения в сети не было. Взорвались, говорят, оба варистора при пуске в работу (при работе контактов реле на нагрузку). Что то мне не верится...
    RC - цепочки ставь вместо варисторов и ничего не взорвется. Только рабочее напряжение конденсатора и мощность резистора правильно выбери.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Да, прихожу к такому же мнению.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Надо полагать, что взорвались при размыкании контактов, когда ЭДС самоиндукции пошла через варисторы. Мощность этой самоиндукции вызывает уважение
    А у меня большое сомнение.
    Большая энергия может накапливаться в мощных соленоидах постоянного тока. Их индуктивность гораздо больше, чем в катушках контакторов переменного тока или электродвигателей электроприводов небольшой мощности.
    Я устанавливал обычные 14-миллиметровые варисторы на электропривод МЭО, вряд ли упомянутый хонивелловский порождает большую энергию самоиндукции. Если до установки варисторов контактов реле хватало на пару недель, то после забыли об этой проблеме на годы. И ничего не взрывалось.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Признались, что там якобы другим приводом управляли. Реле у них там выгорают пачками, но работают не один месяц. Попросил прислать название того, что у них там подключается. Не 380 же?!!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подбор ТТР и варистора
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 18:33
  3. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 20:16
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •