Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Установка варистора параллельно нагрузке

  1. #1

    По умолчанию Установка варистора параллельно нагрузке

    Имеем с одной стороны 2 реле Серия MD-xx44.ZD3 однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки, с другой стороны однофазный реверсивный двигатель, согласно рекомендованной схеме подключения варистор ставится в параллель силовым ключам, достаточно ли будет установка варистора параллельно нагрузке.
    Аналогично интересует вопрос для 3 фазного электродвигателя с реверсом

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    будет КЗ если параллельно нагрузке

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    будет КЗ если параллельно нагрузке
    Это почему ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну, обычно варистор устанавливается как предохранитель, последовательно в цепи. Ни разу не видел, чтобы он ставился параллельно на входе питания.
    Хотя не, сфиздел... параллельно входу после предохранителя.
    Последний раз редактировалось melky; 19.05.2015 в 15:00.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну, обычно варистор устанавливается как предохранитель, последовательно в цепи. Ни разу не видел, чтобы он ставился параллельно на входе питания.
    Хотя не, сфиздел... параллельно входу после предохранителя.
    Ты плаваешь в вопросе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от diver1904 Посмотреть сообщение
    Имеем с одной стороны 2 реле Серия MD-xx44.ZD3 однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки, с другой стороны однофазный реверсивный двигатель, согласно рекомендованной схеме подключения варистор ставится в параллель силовым ключам, достаточно ли будет установка варистора параллельно нагрузке.
    Аналогично интересует вопрос для 3 фазного электродвигателя с реверсом
    Лучше RC-цепочки поставить, надежнее будет. Характеристики варистора со временем деградируют.

  7. #7

    По умолчанию

    Вольд спасибо за помощь, но вопрос про варистор, установленный параллельно нагрузке, чисто теоретически ставим варистор на 430 В и все ок

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от diver1904 Посмотреть сообщение
    Вольд спасибо за помощь, но вопрос про варистор, установленный параллельно нагрузке, чисто теоретически ставим варистор на 430 В и все ок
    Не проще посмотреть, чем гадать на кофейной гуще???
    http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm
    http://nauchebe.net/2012/09/varistor...-i-primenenie/

  9. #9

    По умолчанию

    Сергей статья неплохая, и 430 В предложенные мной взяты не с потолка в данном случае меня интересует не теория, а практика

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от diver1904 Посмотреть сообщение
    Сергей статья неплохая, и 430 В предложенные мной взяты не с потолка в данном случае меня интересует не теория, а практика
    На практике, как правило ничего не надо искать, всё есть в РЭ!

    Варисторы.PNG
    Варисторы_2.PNG
    Варисторы_3.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2015 в 23:35.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подбор ТТР и варистора
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 18:33
  3. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 20:16
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •