Тогда Вам нужен модульный контроллер.
Добрый день.
Подскажите как на модулях вывести ошибки сети? При названии модуля и добавления .xerror не получается.. другие slave устройства норм.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.07.2017 в 17:46.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, Евгений!
Пытаюсь вставить в программу драйвер MV110_32DN из библиотеки modulsowenlib(3.4.0.8), но в менеджере библиотек она серенькая, поиск её не находит. При добавлении библиотеки говорит, что она уже вставлена. Как быть?
Требуют срочно сдать проект, а я не могу определиться, использовать МВ110-32ДН, или ставить три восьмивходовых модуля.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Более подробно:Библиотека.pngПоиск.png
Добрый день!
Следующая проблема:
С помощью драйверов подключен модуль 8АС к СПК 107. На вход навешен имитатор 4-20. Внутри проекта модуль видится, все в порядке, но данные приходят с жуткой задержкой 40-60 секунд. Всего в сети 7 устройств(3 модуля ВВ и 4 сторонних устройства). Пробовал менять скорость обмена(сейчас стоит 9600), никак не влияет на размер задержки. Версии:
таргет 3.5.4.26
прошивка СПК 5.231
библиотека Modbus 3.4.0.0
версия драйвера модуля 3.5.4.0
прошивка модуля 1.06
В чем может быть причина? Как устранить? Заранее спасибо.
В обмене участвуют МВ110-8АС, МУ110-16Р и МВ110-16Д. На сторонних устройствах суммарно опрашивается 15 регистров(3 частотника по 4 регистра+3 регистра с ПР200), запросы по одному регистру. 8АС и 16Р в новой ревизии(в белых корпусах), 16Д еще старой, но это вроде же не должно никак влиять?