Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Питание управляющей цепи реле

  1. #1

    По умолчанию Питание управляющей цепи реле

    Здравствуйте! Какой из представленных на сайте блоков питания лучше использовать для питания цепи управления четырёх HT-10044.ZD3 от четырёх выходов МУ110-16Р? Можно использовать блоки, предназначенные для питания датчиков, или лучше использовать те, которые позиционируются для радиоэлектронных устройств? По значению максимальному току на канал подходят многие, но в плане защиты реле (от кз и п.т.) разница есть?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно использовать любой блок питания, проходящий по мощности, однако для повышения надежности системы предпочтительней использовать блок питания с гальванической развязкой каналов-БП14.
    Защита самого реле по силовым цепям, осуществляется не блоком питания, а плавкими предохранителями и варисторами