Тема: ПЛК100 чтение данных с Siemens s7-1200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question ПЛК100 чтение данных с Siemens s7-1200

    Siemens s7-1200 отдает данные по протоколу modbus tcp, если считывать их через конфигурацию ПЛК, контроллер ПЛК-100 через какое время просто перезагружается
    Безымянный.png

  2. #2

    По умолчанию

    IP адрес ПЛК100 какой? если нет связи с S7 (отключить его просто)- перезагрузка также происходит?

  3. #3

    По умолчанию

    Адрес ПЛК-100 192.168.0.11, без s7 вроде не перезагружается. Чем меньше я ставлю время опроса (polling time), тем быстрее он перезагружается.
    Немного неправильно написал, он получает данные, но он считывает одну какую-то переменную примерно через каждые 2 секунды
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось GreenFire; 08.06.2015 в 16:24.

  4. #4

    По умолчанию

    SOCKET_ERROR 85 Ошибка при приеме/передаче по сети TCP/IP
    у ПЛК100 заводская прошивка?

  5. #5

    По умолчанию

    Не заводская,
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
    MAC 6A:77:00:00:52:F0
    IP 192.168.0.11
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a

  6. #6

    По умолчанию

    попробуйте с прошивкой из вложения
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Перепрошил, результат все тот же, считывает 1 случайный регистр примерно каждые 2 секунды

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GreenFire Посмотреть сообщение
    Перепрошил, результат все тот же, считывает 1 случайный регистр примерно каждые 2 секунды
    проект выкладывайте, может у Вас время опроса не корректное, может в программе какой нибудь цикл на основе полученных данных "злую собаку" спускает

    кроме того полно всяких эмуляторов слейвов модбасТСР, если Вы проверите на одном из них и плк всёравно будет перегружаться, тогда виноват конфигуратор плк, если же нет то либо семен либо Ваша прога
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Не нашел эмулятор, который передавал бы данные, а не считывал
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip test.zip (10.1 Кб, Просмотров: 17)

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чтение данных СИ8
    от Sevel в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 17:46
  2. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  3. S7-1200+UniversalModbusServer
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 16:09
  4. Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus
    от kr1810bm86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 15:19
  5. Питание ПЛК100-24.Р-L от SIDAC-S SIEMENS
    от sharsen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •