Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СП 270 Исторический график не строится.

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Exclamation СП 270 Исторический график не строится.

    СП270 Перестала строить исторический график. После загрузки проекта вроде строит, но через пару минут пропадает и вместо времени и даты пишет FF-FF-FF.
    На другой панели этот проект отлично работает. Может как-то перепрошить или это память полетела???
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    СП270 Перестала строить исторический график. После загрузки проекта вроде строит, но через пару минут пропадает и вместо времени и даты пишет FF-FF-FF.
    На другой панели этот проект отлично работает. Может как-то перепрошить или это память полетела???
    Возможно:
    а) в проекте случайно используются регистры PFW из области отведенной под графики.
    б) может это и флеш память исчерпала ресурс.
    По варианту а) проект не работал бы и в другой.
    По варианту б) попробовать выделить для графиков другую область регистров PFW
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    б) попробовать выделить для графиков другую область регистров PFW
    Захват-1.png
    Можно посоветовать, от куда и до куда можно взять PFW, чтобы не набедокурить потом.

    Спасибо за ответ!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Можно посоветовать, от куда и до куда можно взять PFW, чтобы не набедокурить потом.

    Спасибо за ответ!
    Хороший вопрос.
    Последний доступный адрес PFW = 1 000 000.
    При включенном авторазмещении для графиков будут доступны регистры от заданного в настройках параметра "число PSW" до 1 000 000
    Захват-1.png
    По умолчанию "число PSW"=1024, следовательно доступно 1 000 000 -1 024=998 976 регистра.
    Много это или мало? Потребность в регистрах для графиков и выборок http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595
    Для исторического графика нужно
    N=4+(n+1)*(Kw+2*Kdw+6) регистров
    где:
    Kw-количество переменных Word
    Kdw--количество переменных DWord
    n-количество записей в выборке, заданное в ее настройках "всего", см рисунок
    Захват-2.png

    Таким образом, если в историческом графике одна переменная Word, то в 998 976 регистрах поместятся
    (998 976-4)/7 - 1= 142 709 точек.
    К стати, может причина у Вас именно в превышении числа точек? Ведь конфигуратор при включенном авторазмещении позволяет загрузить в панель графики с существенным превышением количества точек. Где-то только после того, когда количество используемых PSW достигнет ~1 900 000(~272000 точки) будет ругаться на не хватку памяти.
    Захват-1.png

    Только вот скорей всего точки с PSW> 1 000 000 не будут сохраняться и не будут отображаться.
    Таким образом от куда и куда двигать нужно смотреть по обстоятельствам, что бы для последней точки графика PSW не превышал 1 000 000

    ЗЫ. Про "Только вот скорей всего точки с PSW> 1 000 000 не будут сохраняться и не будут отображаться." я наверно поспешил.
    Если график начинается в PFW с адресом < 1 000 000 и расчетная последняя точка будет за границей 1 000 000, то вроде работает правильно, но на сколько можно превысить границу в 1 000 000 сказать пока не могу, сложно проверит требуется время.
    Последний раз редактировалось petera; 26.06.2015 в 14:23.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Исторический график в СПК110
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 12:09
  2. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 19:39
  3. График строится с право на лево
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 19:31
  4. СП 270 - хронологический график
    от BIV в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 04:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •