Здравствуйте!
ПЛК63, как слейв-устройство уже сконфигурирован по-умолчанию, для пользовательских переменных, которые создаете в конфигурации ПЛК есть возможность задания адреса регистра из допустимого диапазона, настройки порта RS485 также доступны для изменения.
Но если у Вас ПЛК63 по RS485 будет опрашивать модули ввода/вывода, то панель Вы должны настроить, как слейв-устройство (не помню есть ли у Wientek возможность настроек панели в качестве слейва) для подключения к ПЛК63 по RS485. Либо подключайте панель по RS232, настройки порта RS232 ПЛК63 фиксированные и недоступны для изменения (115200, 8-N-1, адрес 16).
слейв есть. все есть
Кто-нибудь может поделиться примером соединения ПЛК63 и Weintek по RS-485 Modbus?
Веинтеком не смогу поделиться, а вот для ПП270 пожалуйста:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
Но принцип абсолютно одинаковый.