Сегодня случился незапланированный краш-тест.... По моей вине, после многих ПР110-220, подключил входы к 220В. Входы S* объединил с PWR+, на входы I2,3 подал PWR- (естественно 220). После максимального отмывания - оптрон 2 - кз, 3 - ушли параметры (все на входах). 1,5,6 входы лампочки светятся "на половину", но при подаче 24В - полноценно. Хуже всего - софт не видит устройство и само оно не шевелится от залитой программы. Похоже, что процессор навернулся....С паяльником пока не лазил, но, предварительный результат - весьма печальный.... Хотелось-бы услышать комментарии от производителя.