Тема: Нагрев печи с определенной скоростью. Помогите. нужно срочно.

  1. #1

    По умолчанию Нагрев печи с определенной скоростью. Помогите. нужно срочно.

    Доброго времени суток.
    Есть печь. Алгоритм такой:
    1.Нагреваем до 90 градусов со скоростью 12 градусов в час (2 градуса за 10 минут)
    2.Держим температуру 6 часов.
    3.Опускаем температуру до 60 градусов и держим до команды оператора.
    4.Поднимаем температуру до 140 градусов со скоростью 12 градусов в час (2 градуса за 10 мин)
    5.держим 16 часов.
    6.остужаем

    Остывания происходят со скоростью с которой остывает печь.
    Подъем на 2 градуса можно делать ступенью, поднялось например за минуту - 9 ждем.
    Печь 40 кВт. Масса Изделия в печи 4т.

    ПЛК100-К-М + МВ110-8А
    Надо срочно.
    Я с заточенными мозгами под писи уже голову сломал.
    Не могу реализовать подъем, PID с такой характеристикой как время подъема найти не могу, цикл с перезапуском таймеров тоже не получается...

    Готов финансово отблагодарить.
    Заранее всем благодарен.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Я с заточенными мозгами под писи уже голову сломал.
    Не могу реализовать подъем, PID с такой характеристикой как время подъема найти не могу, цикл с перезапуском таймеров тоже не получается...
    Можно не ломать голову и заменить ПЛК на ТРМ151.
    Или написать на ST свой блок задания регулятора по формулам типа if (T < Т1) then Тзад = 20 + 50*(T-T1)/T1 else....
    А PID с такой характеристикой не бывает, его назначение - поддержание равенства измерения заданию.

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Можно считать производную и ее на вход ПИД почему нет..

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Есть печь. Алгоритм такой:
    1.Нагреваем до 90 градусов со скоростью 12 градусов в час (2 градуса за 10 минут)
    2.Держим температуру 6 часов.
    3.Опускаем температуру до 60 градусов и держим до команды оператора.
    4.Поднимаем температуру до 140 градусов со скоростью 12 градусов в час (2 градуса за 10 мин)
    5.держим 16 часов.
    6.остужаем

    Остывания происходят со скоростью с которой остывает печь.
    Подъем на 2 градуса можно делать ступенью, поднялось например за минуту - 9 ждем.
    Печь 40 кВт. Масса Изделия в печи 4т.

    ПЛК100-К-М + МВ110-8А
    Надо срочно.
    Я с заточенными мозгами под писи уже голову сломал.
    Не могу реализовать подъем, PID с такой характеристикой как время подъема найти не могу, цикл с перезапуском таймеров тоже не получается...

    Готов финансово отблагодарить.
    Заранее всем благодарен.
    На ST не знаю как, а на CFC макрос трапеция делается так.
    Макрос трапеция.JPG Правда вам нужно два таких макроса последовательно. Выход 1 подаёте на вход "уставка" регулятора температуры.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 06.07.2015 в 19:25.

  5. #5

    По умолчанию

    RAMP_INT, RAMP_REAL из util.lib к Вашим услугам.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Есть печь. Алгоритм такой:
    1.Нагреваем до 90 градусов со скоростью 12 градусов в час (2 градуса за 10 минут)
    2.Держим температуру 6 часов.
    3.Опускаем температуру до 60 градусов и держим до команды оператора.
    4.Поднимаем температуру до 140 градусов со скоростью 12 градусов в час (2 градуса за 10 мин)
    5.держим 16 часов.
    6.остужаем
    Вариант - как сказали.

    Основные мысли уже прозвучали - поэтому рассчитываю на часть благодарности ))

  7. #7

    По умолчанию

    Благодарю всех откликнувшихся, щас буду экспериментировать. Про ТРМы я сразу спросил в OWEN, сказали на ПЛК100 делать. Валенок, если поможешь мне вытащить мою задницу из этой печи, обязательно отблагодарю

  8. #8

    По умолчанию

    Валенок, у меня вопрос по ENUM_COMMAND - это библиотечная функция? не могу найти ее описание...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Тип-перечисление. Снизу слева - вкладка "типы данных"

  10. #10

    По умолчанию

    Понятно, не сообразил. Хотя если честно в КДС - неделю... Алгоритм работает, благодарю. Можешь оценить свой труд и с номером сберкарты в личку, что бы я тебя поэксплуатировал еще с чистой совестью. Странный глюк со СМИ1 поймал. Вывожу на него температуру. Заменил одну переменную в программе и все, стал показывать нули. И переменную назад возвращал, хотя она не каким боком к нему... в сеть вроде контроллер данные выкидывает а сми не ловит, все перепроверил, что случилось не пойму...

Похожие темы

  1. умоляю помогите пожалуйста срочно...
    от skitone в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 19:53
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 04:32
  3. помогите с программированием трм-212. срочно!!!
    от ssnake в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 09:23
  4. Срочно! Помогите с выбором RTD sensor
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:03
  5. Срочно! Помогите кто знает......
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 06:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •