Тема: Связь между Lectus OPC и ПЛК100РЛ через модемы

  1. #1

    По умолчанию Связь между Lectus OPC и ПЛК100РЛ через модемы

    Здравствуйте, "по Инструкции" (ссылка ниже) не удается установить связь, подскажите пожалуйста в чем причина. Пробовал вставлять симкарты Мегафона, и Теле2. Звонок с Лектуса на ПЛК проходит. Но выдается ошибка подключения к удаленному модему. При прослушке линии модем-плк, в гипертерминале видны сообщения :

    SIM900 R11.0
    OK
    ATI
    SIM900 R11.0
    OK
    ATI
    SIM900 R11.0
    OK
    ATI
    SIM900 R11.0
    OK
    RING
    ATA

    ERROR

    NO CARRIER

    RING
    ATA

    ERROR

    ATI
    SIM900 R11.0
    OK
    ATI
    SIM900 R11.0
    OK
    ATI


    а в Лектусе видны следующие сообщения;
    06:25:24.531 [5984] Старт(Lectus Modbus OPC/DDE server, версия 3.9, сборка: 77 от 17.10.11)
    06:25:24.656 [5984] WARNING: Ключ не найден
    06:25:37.343 [5984] Загружен экземпляр сервера
    06:25:37.343 [5984] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    06:25:38.218 [5044] (COM17)Tx: ATZ

    06:25:38.359 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    06:25:38.359 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;

    06:25:55.921 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    06:25:55.921 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему
    06:25:55.921 [5044] (COM17)Tx: ATZ

    06:25:56.078 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    06:25:56.078 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;

    06:25:56.265 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    06:25:56.265 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему
    06:25:56.265 [5044] (COM17)Tx: ATZ

    06:25:56.453 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    06:25:56.453 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;

    06:25:56.640 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    06:25:56.640 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему





    Ссылка на инструкцию
    "Инструкция по подключению ОВЕН ПЛК к Lectus OPC через GSM-модем (CSD соединение)"

    http://www.owen.ru/uploads/3_peredac...modem_pm01.pdf
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Config.rar (2.0 Кб, Просмотров: 146)

  2. #2

    По умолчанию

    Глупый вопрос а CSD у вас поддерживается операторами?

  3. #3

    По умолчанию

    А как можно проверить наличие CSD соединение? Звонил в тех. поддержку несколько раз, все операторы впервые слышали про CSD, и говорили с сомнением что услуга подключена автоматически.

  4. #4

    По умолчанию

    "Какие услуги необходимо подключить на SIM-карте устанавливаемой в модем в различных режимах?" - http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/74944685

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    "Какие услуги необходимо подключить на SIM-карте устанавливаемой в модем в различных режимах?" - http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/74944685
    Евгений спасибо, большое. соединение есть :-), две недели уже сомневаюсь есть оно или нет. гипертерминал ответил connect 9600/rlp. Буду разбираться дальше.

  6. #6

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, где можно найти описание пример задания в кодесис адресов переменных, как их высчитывать? как я понял опс лектус, добавляется узел, переменные с адресом. В кодесис в конфигурации плк я вижу адрес, но разобраться не могу, как связать их с переменными опс. По инструкции "быстрый старт", на сайте лектуса, не разобрался как это сделать. Может есть более подробная инструкция по настройке переменных в кодесис?

  7. #7

    По умолчанию

    Если ПЛК-слейв, то в кодесис, в конфигурации Вы не увидите адреса регситров переменных, они нигде не отображаются. Адресация регистров в области ModBus Slave назначается автоматически, начиная с нуля, с учетом выравнивания. Про выравнивание адресов регистров переменных области ModBus slave написано в РП (п.3.1.4.1) - http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf

  8. #8

    По умолчанию

    Еще раз огромное спасибо. Ответы очень помогают. Разбираюсь дальше
    Последний раз редактировалось Арс; 24.07.2015 в 04:37.

  9. #9

    По умолчанию

    Еще вопрос, вчера модем работал нормально, сегодня после перезаливки проекта (в нем только объявил переменные)

    А именно в конфигурации ПЛК в Modem fault стоит 1, т.е. нет связи либо завис модем, при прослушке линии в гипертерминале идут символы бесконечно. Посмотрите пожалуйста в чем может быть проблема?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.jpg 
Просмотров:	287 
Размер:	155.0 Кб 
ID:	19078Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	274 
Размер:	123.6 Кб 
ID:	19079

  10. #10

    По умолчанию

    Так сложно что-то сказать. Перезагрузите модем сперва.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 04:56
  2. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
  5. Связь Master SCADA -> удаленный компьтер OPC Lectus
    от Vinnypoh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •