Заполнил анкету, а скачать не получается This content failed to load
Заполнил анкету, а скачать не получается This content failed to load
Работоспособность сервера в домене вылечили ?
Добрый день.
Буду признателен за помощь.
Имеется две разных настроенных конфигурации ОРС сервера.
1. Чтение данных с ТРМ32 через Owen Cloud
2. Чтение данных с ТРМ32 через RS485
Каждая конфигурация сохранена в отдельном файле. При запуске севера все переменные отображаются.
Как из Скада системы выбрать нужную конфигурацию сервера или даже обе сразу?
У меня из Телемеханики Лайт получается отобразить данные из Owen Cloud.
А из Trace Mode - данные полученные по RS485.
При добавлении сервера в проект среда программирования не предлагает других вариантов или я не могу их найти.
Добрый день!
Из скада-системы нельзя выбрать конфигурацию ОРС. Это настройка ОРС-сервера (меню "Файл" - "Сделать стартовой"). Стартовая конфигурация - это та, которая автоматически запускается при вызове ОРС-сервера скада-системой. Две конфигурации не могут быть стартовыми. Если Вам нужно опрашивать устройства с разными протоколами, нужно создавать два узла.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Спасибо за ответ.
Т.е. одновременно два и более ОРС серверов с разными стартовыми конфигурациями должны работать?
Еще вопрос по ТРМ32-Щ7 .
Заданные через ОРС сервер уставки не приименяются, т.е. с кнопок на ТРМ изменения записываются, а через сервер нет - остаются без изменений.
Изначально ТРМ был без интерфейса RS485, доработал самостоятельно. Возможно дело в прошивке ТРМ?
Пожалуйста.
ТРМ32-Щ7. ТС 2014г.
X14-004600
зав.№ 36726140904053369
Интерфейс доработал путем запайки на плату неустановленных на заводе деталей, т.к. прибор покупался , в модификации без интерфейса RS485 - экономия по русски.. Сейчас все работает, кроме записи уставок. С кнопок уставки меняются.