Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
Пожалуйста.

ТРМ32-Щ7. ТС 2014г.
X14-004600
зав.№ 36726140904053369

Интерфейс доработал путем запайки на плату неустановленных на заводе деталей, т.к. прибор покупался , в модификации без интерфейса RS485 - экономия по русски.. Сейчас все работает, кроме записи уставок. С кнопок уставки меняются.
Прибор с заводским интерфейсом (встроенным) работает корректно, что неоднократно проверялось, скорее всего дело в плате, которую Вы достроили. Можно будет попробовать перепрошить контроллер, но скорее всего проблему это не решит.