Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Буду признателен за помощь.
    Имеется две разных настроенных конфигурации ОРС сервера.
    1. Чтение данных с ТРМ32 через Owen Cloud
    2. Чтение данных с ТРМ32 через RS485
    Каждая конфигурация сохранена в отдельном файле. При запуске севера все переменные отображаются.

    Как из Скада системы выбрать нужную конфигурацию сервера или даже обе сразу?
    У меня из Телемеханики Лайт получается отобразить данные из Owen Cloud.
    А из Trace Mode - данные полученные по RS485.
    При добавлении сервера в проект среда программирования не предлагает других вариантов или я не могу их найти.
    Добрый день!
    Из скада-системы нельзя выбрать конфигурацию ОРС. Это настройка ОРС-сервера (меню "Файл" - "Сделать стартовой"). Стартовая конфигурация - это та, которая автоматически запускается при вызове ОРС-сервера скада-системой. Две конфигурации не могут быть стартовыми. Если Вам нужно опрашивать устройства с разными протоколами, нужно создавать два узла.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Уважаемая Маргарита!
    Использую обновленный ОРС-сервер совместно со Trace Mode и облаком от ОВЕН. Привязал значения переменных к элементам экрана. Теперь стоит задача - отображать на экране наличие связи с нашей системой. Выбрал аналоговый входной сигнал ТРМ-210, и пытаюсь использовать атрибуты сигнала.
    Понимаю, что это не совсем Ваш вопрос, Вы можете быть не знакомы с Trace Mode, но все же - какой из многочисленных атрибутов сигнала Вы можете порекомендовать использовать. Для нормального использования нужно понимать, как Trace Mode, получая сигналы при помощи ОРС-сервера заполняет эти атрибуты.
    Возможно, есть какой-либо иной способ контролировать наличие связи с приборами для Trace Mode в случае получения данных посредством ОРС-сервера от ОВЕН?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 10.11.2017 в 16:15.

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •