Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61

Тема: Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Встречались ПЧ в РЭ которых было написано, что не допускается устанавливать коммутационные аппараты между ПЧ и двигателем, если наслово не поверите, завтра на работе возьму и выложу! Встречалось, если не ошибаюсь, на ПЧ от LG: во избежании повреждения ПЧ не допускается останавливать двигатель снятием питающего напряжения!
    можете не искать, прикрепил ответ SE по данному поводу. До этого имел дело с ПЧ hyundai, там была такая же история. А если честно я как-то не совсем понимаю как одним ПЧ можно управлять 2-мя двигателями, без применения "доп. логики".
    Вложения Вложения

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    можете не искать, прикрепил ответ SE по данному поводу. До этого имел дело с ПЧ hyundai, там была такая же история. А если честно я как-то не совсем понимаю как одним ПЧ можно управлять 2-мя двигателями, без применения "доп. логики".
    Если руководствоваться РЭ на ПЧ и оффициальным ответом, то с Вашим ПЧ - никак!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если руководствоваться РЭ на ПЧ и оффициальным ответом, то с Вашим ПЧ - никак!
    Ну я вцелом. Неужели можно тупо "дернув" переключателем переключить на "горячую" рабочий двигатель?

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Ну я вцелом. Неужели можно тупо "дернув" переключателем переключить на "горячую" рабочий двигатель?
    Как понять "на горячую"? Во многих ПЧ есть функция типа "подхват двигателя", то есть когда двигатель вращается включается ПЧ, как-то определяет частоту его вращения и подхватывает с этой частоты вращения доводя затем до заданной! Никогда не пользовался на практике, не проверял как это работает, просто не надо было такого!

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как понять "на горячую"? Во многих ПЧ есть функция типа "подхват двигателя", то есть когда двигатель вращается включается ПЧ, как-то определяет частоту его вращения и подхватывает с этой частоты вращения доводя затем до заданной! Никогда не пользовался на практике, не проверял как это работает, просто не надо было такого!
    на горячую имеется ввиду следующее: один двигатель в работе,второй стоит. И просто переключателем сменить двигатель, без останова рабочего и возвращение параметров ПЧ скажем так в исходное состояние.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    на горячую имеется ввиду следующее: один двигатель в работе,второй стоит. И просто переключателем сменить двигатель, без останова рабочего и возвращение параметров ПЧ скажем так в исходное состояние.
    Если Вы хотите с помощью контакторов перекоммутировать выход ПЧ с работующего двигателя на стоящий без остановки ПЧ, так не получится!

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если Вы хотите с помощью контакторов перекоммутировать выход ПЧ с работующего двигателя на стоящий без остановки ПЧ, так не получится!
    Вот и я о том же. Вопрос немного не по теме, но все-таки.Что-то не нашел на форуме ответ. Дискретные вводы ПР224 работают только от =24В или можно и ~220 подать.

  8. #28
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же. Вопрос немного не по теме, но все-таки.Что-то не нашел на форуме ответ. Дискретные вводы ПР224 работают только от =24В или можно и ~220 подать.
    Где Вы такое ПР откопали, в первый раз вижу "ПР224"!
    Вот смотрите:
    ПР200.PNG
    ПР200_1.PNG
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 22:39.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Где Вы такое ПР откопали, в первый раз вижу "ПР224"!
    Вот смотрите:
    ПР200.PNG
    извиняюсь, некорректно сократил вот такое ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР

  10. #30
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    извиняюсь, некорректно сократил вот такое ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР
    Эта и от 24 постоянки и от 220 переменки, как Вам удобно!!! Пока оно по питанию покруче ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 22:47.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  2. Управление работой котла и температурой сетевой воды
    от SanekOnline в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 18:26
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 21:39
  5. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •