    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вольд может я тупой но "к имеющемуся заземлению". Это где?
    На вводе в здание. Дополнительно могут использоваться магистрали водоснабжения.

    Если его нет то куда?
    Заземление.jpg

  2. #32

    По умолчанию

    Я так и предположил
    На вводе в здание. Дополнительно могут использоваться магистрали водоснабжения
    И смысл разделительного транса???
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 05.08.2015 в 12:33.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    И смысл разделительного транса???
    Так сердечник и межобмоточный экран надо заземлять, а не обмотку...
    У разделительного транса или обмотки на разных стержнях, или межобмоточный экран имеется. Иначе это не разделительный трансформатор, а порнография.
    На вторичную обмотку иногда сажают схему контроля изоляции от земли.

  4. #34

    По умолчанию

    Так сердечник и межобмоточный экран надо заземлять, а не обмотку...
    Так я об этом же.
    Было написано
    присоединения вывода вторичной обмотки разделительного трансформатора к имеющемуся заземлению
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 05.08.2015 в 12:48.

  5. #35

    По умолчанию

    Поспорьте с ПУЭ. П.3.4.24.
    Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.

    Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.

    Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, не следует соединять между собой.

    Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Поспорьте с ПУЭ. П.3.4.24.
    Вы различий между трансформатором напряжения и изолирующим трансформатором не видите вообще?
    Мне вас жаль.

  7. #37

    По умолчанию

    http://kommersant.ru/doc/2763924

    По версии следствия, Валерий Башкатов и Алексей Трофимов были привлечены к работам по устройству злополучного съезда, которые проводили по указанию подельника Анатолия Круглова. Еще один обвиняемый, Юрий Гордов, осуществлял надзор за этими работами.
    Валерий Башкатов - старший мастер, его помощник Юрий Гордов

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    притянуть могут скорее всего вашего дирика или гл.инженера (если он есть )
    и любого кто там мимо проходил.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы различий между трансформатором напряжения и изолирующим трансформатором не видите вообще?
    Мне вас жаль.
    Присоединяюсь.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы различий между трансформатором напряжения и изолирующим трансформатором не видите вообще?
    Мне вас жаль.
    Вижу. В ПУЭ нет понятия "изолирующий трансформатор". В этом и есть различие. Есть понятие разделительного трансформатора. Однако относится оно к сверхнизкому напряжению, не выше 50 вольт переменного и не выше 120 вольт постоянного тока. К трансформаторам 380/220 и 220/220 оно не относится.
    Есть еще система IT, может быть, вы ее имеете в виду? Это система без глухозаземленной нейтрали, где нагрузки питаются от линейного напряжения. Она обеспечивает безопасность при однократном повреждении изоляции, превращаясь при этом в TN. Однако, ее применение требует обязательного использования реле контроля утечек, для обнаружения таких ситуаций. Вы много где видели такую систему? Лично я - только в медоборудовании. Она принята для транспорта, медучреждений, нефтехимии и шахт.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вижу. В ПУЭ нет понятия "изолирующий трансформатор". В этом и есть различие. Есть понятие разделительного трансформатора. Однако относится оно к сверхнизкому напряжению, не выше 50 вольт переменного и не выше 120 вольт постоянного тока. К трансформаторам 380/220 и 220/220 оно не относится.
    ........
    Новый закон физики? постоянка проходит через трансформатор???

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кто виноват и кого посадят?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 08:37
  2. МДВВ(ТРМ138), MOXA CP-118EL-A, OPC-сервер. Кто виноват и что делать?
    от balepa1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 13:43
  3. кто виноват мастерскада или Opc кодесис
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:25
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:37
  5. Платить кто будет?
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •