Предоставьте доступ к компьютеру по TeamViewer, из вашего объяснения непонятно что у вас происходит.
Предоставьте доступ к компьютеру по TeamViewer, из вашего объяснения непонятно что у вас происходит.
Спасибо.
ну вот не могу согласиться, что нет в выпадающем списке ошибки. Запустил скаду, но управлял контроллером с панели, проявляется тот же эффект. В ОРС сервере ведется лог, что скада осуществляет запись. Получается, в списке, обратная связь управляет сама собою, хотя в её задачу входит только отображение действий выполненных оператором. Алгоритмы работы ведь могут быть разными, есть шанс получить неконтролируемое зацикливание двух шагов
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Я вам объяснил почему выпадающий список так делает - блокировка обратной связи не влияет на внешние контролы, только на контролы самой команды.
Спасибо.
я про другое, вып.список это элемент визуализации для оператора, с помощью него оператор управляет чем то и где то и если этот элемент без участия оператора что то пишет, это не нормально
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Пишет не контрол, а пишет команда, у которой включена передача обратной связи.
Спасибо.
т.е. если я в команде уберу ОС,а на вход списка подам значение полученное другим способом, то смогу убедится что это виноват не контрол, так?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Нет, так как сигнал пришедший на начальный выбор будет передан на выход контрола.
Чем вам не подходит вариант с перечислимой шкалой?
Спасибо.
Нет, когда работает команда с обратной связью передача происходит по ней.
Теоретически можно решить вашу задачу на выпадающем списке через скрипт - обрабатывать входные сигналы с контроллера и раскрывающегося списка.
Но есть более простое решение на перечислимых шкалах.
Спасибо.
Здравствуйте!
В проекте 40 объектов. Каждому объекту на каждую смену может быть назначен исполнитель (или ответственный). Создал на каждый объект окно управления, в нем выпадающий список - получается, что список нужно вносить для каждого окна, и в случае изменения - изменять тоже в каждом окне. Можно ли как-то "попросить" систему обращаться к единому списку исполнителей?