ИЭК - это слёзы и печаль...
ИЭК - это слёзы и печаль...
а как насчет иэк-контакторов серии КМИ ? поделитесь опытом..
неплохо, если правильно подбирать т.е. 25 китайских ампер = 15 русским, как то так, как отметили выше, не вывозят заявленную мощность......а как насчет иэк-контакторов серии КМИ ? поделитесь опытом..
Павел Братковский с таким же успехом можно и немечкие амперы рассматривать, Изучайте документацию на контакторы по токам АС1, АС7. И так у ВСЕХ производителей.
40А 3-х фазный контактор позволяет подключать только 7 кВт двигателя +- от производителя.
ИЕК тут совершенно ни при чем.
вот такое ГМО с номинальным током 250А выбивает при 230А нагрузки. (из-за перегрева контактной группы)
Вы часом не представитель обиженной компании?
Последний раз редактировалось spectrum48k; 21.09.2015 в 17:13. Причина: (добавил про перегрев)
практика показывает, что ИЕК лучше брать с запасом, будь то контакторы али автоматы.......Павел Братковский с таким же успехом можно и немечкие амперы рассматривать, Изучайте документацию на контакторы по токам АС1, АС7. И так у ВСЕХ производителей.
40А 3-х фазный контактор позволяет подключать только 7 кВт двигателя +- от производителя.
ИЕК тут совершенно ни при чем.
"Товарищи!!! Тигру в клетке не докладывают мяса!" (с) Хазанов Г.
Это как ботинки покупать - на пару размеров больше?
А как быть с тем, что многие производители оборудования весьма болезненно относятся к подбору аппаратов защиты в случае выхода из строя в гарантийный период? Например, Grundfos вполне может отклонить претезии, если завышен номинал автомата защиты на насосе.
брать не ИЕК....иначе не видать удачиА как быть с тем, что многие производители оборудования весьма болезненно относятся к подбору аппаратов защиты в случае выхода из строя в гарантийный период? Например, Grundfos вполне может отклонить претезии, если завышен номинал автомата защиты на насосе.
Брать автоматы с запасом это подставить самого себя, ибо 7-ми или 10-ти кратный ток срабатывания защиты очень уж увеличивается с увеличением тока автомата.
А что касается контакторов, уже написал, читайте характеристики внимательнее по ним, это всех производителей касается, что Легранд, что Шнайдер, что АББ.
ясен пень, что надо грамотно подходить к данному вопросу......Брать автоматы с запасом это подставить самого себя, ибо 7-ми или 10-ти кратный ток срабатывания защиты очень уж увеличивается с увеличением тока автомата.
был момент у одного зака вылетел пульт управления, перекрыло по пыли 9 шнейдерских автоматов, а кроме иек у нас в городе не взять, там энергетик по вашей методе все подобрал, потом еще раз в магазин ездил......
в данный момент стоит вводник на 1000а, работает 650-700а, наконечники 45гр. бочина 55гр. , если ему косарь ампер влупить, китаец не выдержит, как пить дать.....