Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 112

Тема: Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Из инструкции к СР6782, мне кажется Вы знаете что это такое
    "Через 2 сек. после подачи питания производится синхронизация основного и
    резервного процессора
    • Через 3 сек. производится инициализация мезонинов.
    • Через 4 сек. разрешается работа технологической программы. "
    при этом процессор всего 72 МГц, даже до "слабенького" ПЛК100 не дотягивает... В реале еще быстрее - около 2 сек.
    Там тоже хватает нюансов - один форм-фактор чего стоит, однако нет таких фатальных провалов как у Овена - Ethernet, USB, Retain, Modbus работают годами без перезагрузки,
    про резервирование даже говорить не стоит.
    Может надо перестать пускать пыль бесконечными анонсами несбывшихся надежд и создать наконец нормальный стабильный продукт? Ведь все вроде есть у Вас для этого - что мешает то?
    Если полностью заполнить клеммную колодку ПЛК СР6000 мезонинными модулям (44 шт.), то только время их опроса составит порядка 20 мс. Т.е. цикл работы программы составляет от 20 мс и более. У этого ПЛК ЦП обмен с мезонинными модулями ведет через последовательный порт UART.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.08.2015 в 19:40.

  2. #42

    По умолчанию

    собственно про СР6700 пост.. 8 мс для всех модулей, скорость порта 500кБод...
    Попробуйте 88 аналоговых входа опросить у Овена
    8мс это кстати цикл вместе с опросом модулей
    Приходилось работать с ними.
    Последний раз редактировалось alexx751; 30.08.2015 в 20:18.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    собственно про СР6700 пост.. 8 мс для всех модулей, скорость порта 500кБод...
    Попробуйте 88 аналоговых входа опросить у Овена.
    Не вижу проблем. Только сначала настройте Овен на 500кБод

  4. #44

    По умолчанию

    Ну например 8А на 115к у меня начинает "затыкаться" на 2-3 сек, на 38400 вроде нормально идет... 8АС не пробовал, нет в наличии.
    11 модулей за 8 мс... сомневаюсь как-то Можно конечно все отклики и ожидания в 0 выставить, но такого опыта нет, спорить не буду.
    Но скорее всего через какое-то время все колом встанет., пол-форума про обмен с модулями.
    Последний раз редактировалось alexx751; 30.08.2015 в 22:17.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Видимо другая половина спит спокойно
    Любопытно - а Ваши 500кБод это сколько кБит ?

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Видимо другая половина спит спокойно
    Любопытно - а Ваши 500кБод это сколько кБит ?
    Кому не спиться в ночь глухую ? Валенку. 500кБод = 500 000 бит/сек.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Из инструкции к СР6782, мне кажется Вы знаете что это такое
    "Через 2 сек. после подачи питания производится синхронизация основного и
    резервного процессора
    Ведь все вроде есть у Вас для этого - что мешает то?
    Файловая система журналируемая, со статическим wearleveling. А SD присобачить много ума не надо - вот только это не промрешение.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #48
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Кому не спиться в ночь глухую ? Валенку. 500кБод = 500 000 бит/сек.
    ответ не верный .500000 бод равно 4 00000 бит/сек
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #49

    По умолчанию

    Конечному пользователю глубоко параллельна "Файловая система журналируемая", статический или динамический(если такой конечно естьwearleveling.
    "Не промрешения с присобаченной SD" управляют энергетическими котлами по 400 т/ч, где применяются Ваши "промрешения" в тот не слишком длинный для контроллера
    период времени пока он еще с помощью костылей работает - видно из раздела "проекты" Вашего сайта.
    Речь то не о том, у кого больше-меньше ума, а о результатах.
    Кстати в теме про обновленный ПЛК много вопросов пользователи назадавали, Ваши же таблички вставляют - красота!

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ответ не верный .500000 бод равно 4 00000 бит/сек
    Дьявол кроется в деталях. 1 бод = 1 бит/сек при двоичном кодировании информации, что как раз имеет место в рассматриваемом случае. А посему 500 кбод = 500 000 бод = 500 000 бит/сек.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.08.2015 в 13:31.

Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 23:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •