Показано с 1 по 3 из 3

Тема: подключение реле ПР114

  1. #1

    По умолчанию подключение реле ПР114

    имеется реле ПР114-224.8Д4А.PPPPPPPP-Ч. подскажите пожалуйста можно ли коммутировать в одной схеме разные напряжения: например дискретными выходами Q1-Q4 нагрузку с напряжением 220В, а остальными (Q5-Q8) - нагрузку с напряжением 24 В? ведь у них индивидуальная гальваническая развязка

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    ПР114_2.PNG
    Не вижу этому препятствий!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arnyclochcov Посмотреть сообщение
    имеется реле ПР114-224.8Д4А.PPPPPPPP-Ч. подскажите пожалуйста можно ли коммутировать в одной схеме разные напряжения: например дискретными выходами Q1-Q4 нагрузку с напряжением 220В, а остальными (Q5-Q8) - нагрузку с напряжением 24 В? ведь у них индивидуальная гальваническая развязка
    можно, неоднократно это делал.

Похожие темы

  1. Подключение Овен ПР114 и СМИ1 с 6-ю кнопками в программе?
    от AmpeR3 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 18:57
  2. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 09:53
  3. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  4. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  5. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 19:40