Показано с 1 по 10 из 10

Тема: задача по вентиляции и обогреву платежных термииналов.

  1. #1

    По умолчанию задача по вентиляции и обогреву платежных термииналов.

    Здравствуйте. подскажите как лучше организовать систему вентиляции и обогрева внутри уличного платежного терминала самообслуживания (УТС), установленного на АЗС.
    задача заключается во включении обогрева при падении температуры внутри до +10 - +15 градусов с возможностью регулировки порога, а так же во включении приточной вентиляции при повышении температуры до +20 - +25 градусов так же с возможностью регулировки порога.
    в качестве нагревательного элемента планируется использовать нагревающий саморегулирующийся кабель.
    задача осложнена необходимостью использовать датчики во взрывобезопасных корпусах.
    необходима индикация о включении нагрева и вентиляции.
    количество УТС на объекте - 3 шт.
    помогите подобрать необходимое для данной задачи оборудование.

  2. #2

    По умолчанию

    ИМХО ТРМ138В http://www.owen.ru/catalog/universal...m138v/opisanie, расположенный, разумеется, во взрывобезопасном месте, - на все 3 УТС хватит. Плюс 3 датчика из http://www.owen.ru/catalog/termopreo...nenii/opisanie. Вот только как со взрывозащитой нагревателя/вентилятора быть, не могу сказать.
    Или, если проще, по 1 шт. 2ТРМ1 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie + барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА http://www.owen.ru/catalog/barier_is...iskra/opisanie + укзанный выше датчик - на каждый УТС.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 01.09.2015 в 12:55.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Про датчики какой-то бред, у вас сам терминал взрывобезопасный ?, питание терминала и все потроха взрывобезопасны ?

    Чтобы использовать барьеры, их необходимо устанавливать во взрывобезопасной зоне...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Чтобы использовать барьеры, их необходимо устанавливать во взрывобезопасной зоне...
    Конечно, как и ТРМ-ки, разумеется. Их вроде во взрывобезопасном исполнении ОВЕН еще не делает.
    Про потроха не знаю. Про них не спрашивали.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    На мой взгляд проще всего ТРМ202, на один канал приточку, на второй нагрев

  6. #6

    По умолчанию

    А чем ТРМ202 проще 2ТРМ1? Тем, что с RS-485, не нужным вроде бы топикстартеру?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    А чем ТРМ202 проще 2ТРМ1? Тем, что с RS-485, не нужным вроде бы топикстартеру?
    Он не проще, но информативнее - как-никак 2 индикатора.
    Намного удобнее щёлканья кнопками.

  8. #8

    По умолчанию

    А 2 индикатора там и не нужно... канал измерения температуры один. А уставки уж посмотреть и пощелкать можно.

  9. #9

    По умолчанию

    есть готовое решение - модуль для термостатирования платежных терминалов, продают некоторые конторы занимающиеся этими самыми терминалами. сильно сомневаюсь чтобы получилось дешевле.

  10. #10

    По умолчанию

    в качестве нагревателя что планируете использовать?

Похожие темы

  1. trace mode задача
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 12:48
  2. задача реализовать индикацию
    от Dreamer22 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:17
  3. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  4. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:16
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •