Тема: ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ

  1. #1

    По умолчанию ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ

    Добрый день!
    Подскажите есть ТРМ148ИИИИИИРР и "забугорное" оборудование в нем используются ТС с "хитрой" НСХ похожей на NI100, но при коррекции (то есть сдвиге -40 и наклоне 0,97 характеристики датчика) смещается похоже и диапазон измерений, так как при включении нагрева до 175 С датчики доходят до 162,8 С и дальше не идут показания, а регулятор продолжает греть пытаясь добраться до 175С и получается неконтролируемый перегрев. Есть ли возможность "подружить" это каким то образом, возможности заменить ТС нет (очень специфические), график зависимости сопротивления от температуры ниже.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотри НПТ-1, он работает с NI100, ко всему прочему можна настроить на нестандартную НСХ.

  3. #3

    По умолчанию

    ТРМ148 тоже работает с NI100 (в этом и проблема, что это совсем не NI100) , вопрос в том что нужно ПИД регулирование для 5 каналов с такими ТС и всё на одной установке.
    А также возможность видеть текущую температуру (можно запрограммировать любой тип ТС и "знать для себя" что 320градусов на приборе это реальные 175 которые мне нужны, но это же совсем не то). Может программно в ТРМ можно внести данную НСХ или может я не разобрался со всеми возможностями ТРМ148.

  4. #4

    По умолчанию

    Это NI100, но с другим наклоном характеристики, сименс такие применяет для своих контроллеров по отоплению и вентиляции.

  5. #5

    По умолчанию

    Так как быть? Что посоветуете? Нет ли возможности как то в прошивке задать эту НСХ?
    И почему показания ТС "упираются" в 162,8 градуса и дальше не идут, это из-за начальной коррекции смещения в минус 40 градусов?
    Последний раз редактировалось Howa; 23.09.2015 в 20:16.

  6. #6

    По умолчанию

    Искать преобразователь с NI100 с даной НСХ в 4...20мА, есть поизводители которые под заказ могут такие изготовить, но я знаю только в Украине, В России не в курсе... Если интересно могу поинтерисоваться у производителя.

  7. #7

    По умолчанию

    И только так?
    А цена вопроса, на 5 каналов?

  8. #8

    По умолчанию

    Завтра могу узнать, но только в гривнах.

  9. #9

    По умолчанию

    Максимальная температура измерения термопреобразователей с HCX 100H согласно ГОСТ Р 8.625-2006 180⁰С что равно 223,21Ом, у вас сопротивление датчика примерно 270 Ом =162⁰С, и превышает эту величину ,что явно вне диапазона эксплуатации датчика HCX 100H, наверное это и есть главная причина ограничение измерения прибором. ИМХО.

Похожие темы

  1. ТРМ12А-Щ1.ТС.Р
    от proelectro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 09:42
  2. УКТ-38Щ4-ТС
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 08:28
  3. трм12а-щ1-тс-р
    от Александр С в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:53
  4. искра-тс.01
    от Alex_42 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 09:00
  5. УКТ - 38 Щ4 ТС
    от Мишкин Никита в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 08:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •