Тема: ТРМ201 - установка точности вывода данных.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ201 - установка точности вывода данных.

    Здравствуйте.
    На нашем предприятии используется ТРМ201 в качестве измерителя тока. На вход подан унифицированный сигнал 0-20 mA. На дисплее отображается значение тока из трёх знаков, например 15,2 кА. Очень желательно было бы получить показания с двумя знаками после запятой: 15,25, например. Однако в инструкции к данному прибору читаем (п. 7.2.4): "Установка точности вывода температуры.
    При использовании датчиков термосопротивления или термопар возможно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на индикаторе. Для этого необходимо задать параметр dPt.
    Примечание. При использовании датчиков с унифицированным сигналом этот параметр для программирования недоступен."
    Вопрос: нет ли возможности обойти указанное в примечании ограничение?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Что-то Вы не так поняли. Для тока ставьте нужные Вам показания при токе 20мА (не больше 9999) и позицию, где будет стоять запятая. Скорей всего, речь идёт только об унифицированных сигналах термометров сопротивления и термопар.
    Последний раз редактировалось rwg; 24.09.2015 в 12:19.

  3. #3

    По умолчанию

    Уважаемый rwg, спасибо за ответ. Настроил я свой прибор. Параметр dPt - это действительно для термопар, это я спутал немного. В моём случае работает параметр dP - выбор позиции расположения запятой. Я не связал изменения этого параметра с изменением верхней границы диапазона измерения. Сейчас выставил dP = 2, скорректировал границу диапазона и получил отображение сотых. Большое спасибо за помощь!

  4. #4

    По умолчанию

    Вообще-то параметр dPt определяет не точность, а разрешающую способность. Повышение разрешающей способности не всегда повышает точность измерений. Измерение температуры с помощью термопары с разрешающей способностью 0,1 градуса никак не говорит о такой же точности.В руководстве по эксплуатации смешали в кучу два разных понятия.

Похожие темы

  1. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 18:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 00:30
  3. Установка Target
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 16:18
  4. о точности измерений
    от ROMS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 10:49
  5. О точности
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •