Тема: Настройка ТРМ12 для поддержания температуры обратной воды в котел с помощью КЗР

  1. #11

    По умолчанию

    период пересчета регулятора = Период ШИМ = А1-5

    Попробуйте и ПИД-регулятор и ПД-регулятор. У меня не получилось ПД, но подозреваю, что сам не справился. Попробуйте и самонастройку.
    Всё равно, настройка ПИД - долгая песня, можно поэкспериментировать.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор1989 Посмотреть сообщение
    Выше приложена полная схема котельной в которой есть котловой контур (замкнутый) в котором есть три котла и три группы теплообменников. Я пытаюсь отрегулировать температуру обратной воды с теплообменников в котел (циркуляция воды в котловом контуре постоянная когда работает насос).
    Горелка двухступенчатая, почти все время работает на второй ступени.
    В приложенной схеме видно, что температурой воды в котловом контуре управляют TICи, поэтому непонятно зачем Вам нужен ТРМ12?
    В предыдущем посте данные показывают затухающий автоколебательный процесс- самое первое действие уберите Тd до нуля.
    А клапан у Вас ходит из одного крайнего положения в другое? Если да, то скорее всего надо увеличивать Хр (уменьшать влияние пропорциональной части).
    Значение настроечных коэффициентов Вам никто сказать не может так как они зависят от параметров Вашего объекта регулирования, которые Вы не знаете.
    И еще обычно регулируют параметр на выходе из аппарата, а Вы пытаетесь регулировать параметр на входе (посмотрите регулирующие контура на TICах ).

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор1989 Посмотреть сообщение
    Горелка двухступенчатая, почти все время работает на второй ступени.

    и особого разбора тепла в помещениях нет!

    Поэтому котел прогревает котловой контур и поддерживает температуру с 80 до 90 С, есть ли смысл сейчас проводить настройку ТРМ12 или ждать когда похолодает и будет теплосъем в помещениях?
    Странный у вас котел. При отсутствии разбора тепла работает на двух ступенях. Постоянно. Меняем климат на улице?
    Вопрос по тепловой схеме. При закрытии клапана, насос гоняет по внутреннему кругу. А кто теплообменники греет?
    Подобная тепловая схема где нибудь еще применялась?
    55 на обратке, это жестоко по отношению к котлу. Через лет так пять сгниет он. Если еще и на дизеле. Погуглите термосмесительный клапан ГЕРЦ для повышения температуры обратной линии Тепломикс. Но тут до 50кВт.

  4. #14

    По умолчанию

    Уменьшите параметр
    А1-3
    Ограничение
    максимальной
    мощности
    0…100%

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2015
    Адрес
    Минусинск
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    с ТРМ212 не работал, но.... в принципе: РЭ стр. 35 рисунок 3.14 - там всё нарисовано.
    Последний раз редактировалось Ljaksey; 05.11.2015 в 21:45.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 16:38
  2. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 22:02
  3. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05
  4. ТРМ 133 , график обратной воды
    от rvk46 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:45
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •