    не понял почему 0,2 Вт?? в этом посте было упоминалось про 0,5 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post182266

    если 0,5, то все выдержит и без резистора, если 0,2 - то конечно, резистор нужен. (неужто такие слабенькие выходы?) но только где в РЭ это указано?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    не понял почему 0,2 Вт?? в этом посте было упоминалось про 0,5 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post182266
    если 0,5, то все выдержит и без резистора, если 0,2 - то конечно, резистор нужен. (неужто такие слабенькие выходы?) но только где в РЭ это указано?
    При большой рассеиваимой мощности на ВЭ могут быть погрешности в задании тока. И 0,2вт как писал Илья Вячеславович при работе в широком температурном диапазоне. Прямым текстом: температура в шкафу +70 С°
    Вообщем: ставьте резистор, ограничивающий мощность на ВЭ до 0,2вт. А критические 0,5вт монтажники и с резистором обеспечат. Кабель там побьют, жилы закоротят... Зато потом как ужаленный бегать не будешь в поисках новой ПР.

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •