Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
Один из моих проектов на СПК
СПК107, МДВВ-3шт, МВА8-1шт, МВУ8-1шт, MB110-224.16Д-1шт. Все висит на одном порту и работает на скорости 38400. Опрос МВА8 - по половинке, но это особенность МВУ8, будет на одной линии всегда. На втором порту МОДБАС слейв через библиотеку ОВЕН, но это проблема КДС.
Запущено сразу без танцев с бубном.
Что я делаю неправильно?
Я могу много аналогичных примеров привести.
Но есть ньюансы

С МХ 4-20 или 0-10 - беда, с СПК дружат только если подключить один модуль на один интерфейс.
С МУ тоже интересные моменты - в некоторых случаях не работает без оконечного резистора 120 Ом. в некоторых случаях не работает с ним
Зачастую подвисает Master (лампочки на модулях моргают, опрос идет, значения не меняются) - помогает перезагрузка Master'a.

У ПЛК110 rs485 лучше чем у СПК, факт.