Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38

Тема: Помогите разобраться с контроллером 323

  1. #21
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    в утилите EnLogic выберите задачу и упр освещением\режим работы, нажмите на тэг и в правой части экрана можно поставить какой режим использовать по умолчанию. Так же можно в режиме опроса записать значение "1". по поводу самого расписания, у Вас есть возможность прислать дат файл? посмотрю, что не так, если найду ошибки, то исправлю и перешлю обратно с комментариями.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
    у Вас есть возможность прислать дат файл? посмотрю, что не так, если найду ошибки, то исправлю и перешлю обратно с комментариями.
    Прилагаю дат файл. Жду вашей рецензии.Да,а ошибки можно как-то диагностировать или ликвидировать?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar oltt.rar (187 байт, Просмотров: 91)
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 28.10.2015 в 09:20.

  3. #23
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	14.jpg 
Просмотров:	494 
Размер:	211.6 Кб 
ID:	20575
    Загрузил Ваш дат файл, никаких ошибок в расписании не увидел. Сообщение об ошибках означает, что в дат файле нарушен алгоритм работы, пропущен день или месяц, с Вашим алгоритмом никаких проблем нет. Такие ошибки возникают в основном при формировании помесячного расписания (пропущен день или наоборот присутствует 31 число в 30 дневном месяце) Редактируется файл обычным блокнотом. для ускорения процесса тестирования, можно уменьшить шаг, например, до 5 минут.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	14.jpg 
Просмотров:	494 
Размер:	211.6 Кб 
ID:	20575
    Загрузил Ваш дат файл, никаких ошибок в расписании не увидел. Сообщение об ошибках означает, что в дат файле нарушен алгоритм работы, пропущен день или месяц, с Вашим алгоритмом никаких проблем нет. Такие ошибки возникают в основном при формировании помесячного расписания (пропущен день или наоборот присутствует 31 число в 30 дневном месяце) Редактируется файл обычным блокнотом. для ускорения процесса тестирования, можно уменьшить шаг, например, до 5 минут.
    Подскажите пожалуйста, если делать расписание на целый год, нужно ли оставлять пробелы (пустой интервал) между месяцами???Что означает кол-во записей 17568? Как можно проверить работу контролера (после заливки расписания), или для этого необходимо что-то подключить на его входы/выходы?

  5. #25
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    нужен пробел в 1 строчку между месяцами. 17568 это общее количество записей в расписании, в вашем алгоритме запись каждый день, в течение года, раз в пол часа - это 48 записей в день - 48*365(дней в году)=17520 (в високосный год как раз еще 48 остается). да, необходимо подключить на входы/выходы

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
    нужен пробел в 1 строчку между месяцами. 17568 это общее количество записей в расписании, в вашем алгоритме запись каждый день, в течение года, раз в пол часа - это 48 записей в день - 48*365(дней в году)=17520 (в високосный год как раз еще 48 остается). да, необходимо подключить на входы/выходы
    Понял.Спасибо. А после заливки конфигурации и исполнительного датфайла, нужно ещё что-то сделать?Или все эти манипуляции сохраняются в контроллере по умолчанию? В инструкциях как-то об этом ничего не нашёл (может читал не там?). Получается такая ситуация-контроллер сконфигурирован (под проект), залит датфайл.В состоянии опроса (задача1, уличное, режим работы) всё равно стоит режим-0. Пытаюсь изменить (через правую кнопку-записать значение) на 1 , он её не сохраняет.Схему собрали, но пока без результатно. Не работает, реле в контроллере не срабатывают, согласно файла-расписания.Чего с ним делать дальше-пока ступор

  7. #27
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Вы же делаете проект в Энтеке? у них на сайте есть демонстрационный проект ( http://shop.entels.ru/index.php?rout...product_id=188) скачать можно после регистрации, мне кажется будет проще отредактировать под себя то, что уже есть, чем создавать проект с нуля. Разверните проект у себя, изучите привязки тегов, тогда разберетесь со всей механикой проекта, тогда без проблем сделаете все так, как нужно Вам. Проверить работу реле можно просто подключив лампу на 24в, например. и в ручном режиме записывать значения 0 и 1. После выставления режима работы по умолчанию, у меня сохраняется режим работы 1. Настраивается там же, где и режимы.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
    Вы же делаете проект в Энтеке? у них на сайте есть демонстрационный проект ( http://shop.entels.ru/index.php?rout...product_id=188) скачать можно после регистрации, мне кажется будет проще отредактировать под себя то, что уже есть, чем создавать проект с нуля. Разверните проект у себя, изучите привязки тегов, тогда разберетесь со всей механикой проекта, тогда без проблем сделаете все так, как нужно Вам. Проверить работу реле можно просто подключив лампу на 24в, например. и в ручном режиме записывать значения 0 и 1. После выставления режима работы по умолчанию, у меня сохраняется режим работы 1. Настраивается там же, где и режимы.
    Если бы всё было так просто.Для специалиста наверное всё легко,а для меня как для чайника, везде проблемы к сожалению.Например, даже на вашем скриншоте есть некоторые позиции со значением true и false. Что это означает?Как должно быть для нормальной работы устройства?В описании ничего нет, в проекте на их сайте (в справочной) тоже не особо. Какие надо ставить значения не понятно.Форум у них слабенький, обратиться кроме вас мне больше не к кому И вы хотите сказать, что подключить лампочку можно на сам контроллер???На выходах 1,2,3,4 его реле?

  9. #29
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    true это значение "1", а false значение "0". В Вашем расписании 1-это включение света, 0- выключение света.
    можно взять лампу на 24в, подключить на нее "+" от 24в, "-"от 24в подключить на 1 разъем выхода1(реле1). Второй разъем выхода 1 подключить на второй контакт лампы, когда вы будете записывать значения true и false на реле1 лампочка будет вкл\выкл

  10. #30
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гуинплен Посмотреть сообщение
    Если бы всё было так просто.Для специалиста наверное всё легко,а для меня как для чайника, везде проблемы к сожалению.Например, даже на вашем скриншоте есть некоторые позиции со значением true и false. Что это означает?Как должно быть для нормальной работы устройства?В описании ничего нет, в проекте на их сайте (в справочной) тоже не особо. Какие надо ставить значения не понятно.Форум у них слабенький, обратиться кроме вас мне больше не к кому И вы хотите сказать, что подключить лампочку можно на сам контроллер???На выходах 1,2,3,4 его реле?
    https://xakep.ru/2015/11/02/geekbrains-review/
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 10:23
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх