Добрый день.

Периодически (5-6 раз в час) гаснет табло у СМИ-1 на несколько секунд. Связь ПЛК 100 (master) - СМИ1 (slave) по ModBus RTU. То есть при работе панель перестает отвечать ( 81 ошибка в ПЛК),40-50 ошибок за раз, затем всё восстанавливается и полчаса панель может работать без ошибок, затем все повторяется. По ModBus-ASCII всё работает хорошо. Кто-нибудь с таким сталкивался? В каком направлении можно покопать?