День добрый!
Есть три одинаковых и купленных одновременно ТРМ148. Подключены к одному COM-порту RS-485-Ethernet сервера NetCom 813. Больше на линии приборов нет. Два из трех приборов работают по RS-485 и по одному, и в паре на этой линии нормально. Третий прибор не работает один, а при включении трех одновременно - перестают работать все. Работоспособность проверяю Конфигуратором ТРМ148, проверкой связи.
И, наконец, самая главная загадка - "нерабочий" ТРМ завелся через шнурок MOXA RS-485 - USB, подключенный к другому компу (уж не знаю, важно это или нет).
Параметры связи, естественно, везде одинаковые, 9600, 8-n-1. Адреса 16, 24 и 32 (хотя их тоже пробовал менять, как и скорость 38,4 пробовал и таймаут с 5 на 50 менял).
Провода меня по разному, самый надежный, так сказать, тест - взял два провода питания и два провода связи с рабочего ТРМ и на них подключил "нерабочий" - не помогло.
Есть ли а кого какие-то варианты, что это может быть и как еще проверить прибор?
Поменяют ли по гарантии такой прибор? Ведь он "типа" работает через USB-шнурок.