Тема: Проблема с типами данных. Токовые входы/выходы ПЛК-150

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В конфигурации ПЛК присвойте аналоговому входу/выходу переменную и в коде программы с ней работайте, например OUT1:= 0.5;
    Config.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    В конфигурации ПЛК присвойте аналоговому входу/выходу переменную и в коде программы с ней работайте, например OUT1:= 0.5;
    Config.jpg
    Я так и делаю. По инструкции надо записывать значение в мА. Если я пишу в выход 20 мА то получаю 3.8 мА на выходе. Чтобы получить 20 мА надо записать #FFFFFFFFFFFFFFFF

    Когда я навожу мышку на переменную во время работы контролера (связь езернет) то тип переменной указывается dWorld, хотя должен быть real. Аналогично с входами. Компилятор, почему-то делает значения dword, и вместо значения тока я получаю 32х битное число. Может где галочку поставить надо. Это же самая типовая задача. Два дня уже бьюсь.

Похожие темы

  1. Токовые выходы ПЛК160-И и лазер
    от EgoIcti в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 15:37
  2. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 00:10
  3. Входы и выходы ПЛК-100
    от VLAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 09:44
  4. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •