Мощность электро котла ограничена и по умолчанию не потянет всю систему отопления а при последовательном включении от него будет греться еще и тт котел. Электрокотел греет только теплый пол в промежутках между топками ттк. Система отопления с циркуляцией от насосов. Я уже разработал схему заказал и уже собрал и установил щит управления. Система энергонезависима от бесперебойника и генератора. Работает на ТРМ 500 2шт. ТТ котел управляется турбой. Привода кранов еще не готовы управляться будут 12v. Алгоритмы управления работают. Я очень доволен. Но ...
Последний раз редактировалось RusLandAuto; 30.11.2015 в 12:14.
Всплыл один неучтенный момент с ВУ 2 ( 5А ), на него не действует уставка гистерезиса. А ВУ 2 у меня переключает краны и в переходные моменты ВУ 2 плавает туды - сюды. Буду думу думать. Можно конечно ВУ 2 настроить на управление наддувом ( как вариант ), а ВУ 1 (30А) будет переключать задвижки кранов.???Но тогда уставка котла будет выставляться через БН а уставка переключения задвижек напрямую что не хотелось бы.
Последний раз редактировалось RusLandAuto; 30.11.2015 в 12:17.
Шибер при наддуве регулировать не нужно ( он по умолчанию открыт ) , здесь гораздо важнее исключить подсос воздуха в топку мимо наддува. Проверяется это дело без автоматики . Если перекрыть воздух то топливо в котле должно в течении короткого промежутка времени прекратить активное горение ( должно отсутствовать пламя , температура корпуса котла прекращает увеличиваться ), если такое есть то регулятор будет работать. И коли стоит нагнетатель который к естественной тяге может создавать в топке хоть и не большое но давление, загрузочные дверцы должны быть герметичны. Сигнализация по задымленности и загазованости будет присутствовать в помещении думаю что её можно завязать и с автоматикой котла.
Последний раз редактировалось RusLandAuto; 30.11.2015 в 12:36.
Вы бы схему разводки показали.
Своё мнение по теме задвижек я уже высказал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185979
Любое увеличение числа звеньев (особенно механики) = снижение надёжности системы в целом.
Покажу после наладки.
Последний раз редактировалось RusLandAuto; 04.02.2016 в 17:21.