Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: СП270 График отопления

  1. #1

    По умолчанию СП270 График отопления

    Добрый день. Встала задача отображать график зависимости температуры подачи от наружной температуры на панели.
    Для себя ограничился 5ю точками. На контроллере сформировано 2 массива из координат x и y.
    Необходимо просто построить отрезки по этим координатам. Подскажите как сделать, не могу найти подходящих инструментов.
    Из ближайшего - гисторамма дает похожую форму графика, но оси Y как таковой нет.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Demus Посмотреть сообщение
    Добрый день. Встала задача отображать график зависимости температуры подачи от наружной температуры на панели.
    Для себя ограничился 5ю точками. На контроллере сформировано 2 массива из координат x и y.
    Необходимо просто построить отрезки по этим координатам. Подскажите как сделать, не могу найти подходящих инструментов.
    Из ближайшего - гисторамма дает похожую форму графика, но оси Y как таковой нет.
    Из ближайшего нужно попробовать "остановленный" XY график или придется рисовать из отрезков по точкам самому.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Пример графика отопительного или соотношения газ-воздух, который я сделал из стандартного XY графика
    Захват-1.png

    Тестовая программа для ПЛК
    Захват-3.png

    Захват-4.png

    График можно редактировать из панели
    Видео работы графика.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо большущее! Буду разбираться. Даже пример для моего ПЛК совпал))
    Последний раз редактировалось Demus; 07.11.2015 в 19:07.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Demus Посмотреть сообщение
    Спасибо большущее! Буду разбираться. Даже пример для моего ПЛК совпал))
    А с новым шаблоном для XY графика, наш отопительный будет выглядеть лучше

    Новый шаблон для графиков XY можно взять здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185720
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 08.11.2015 в 02:42.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Не смог найти в инструкции по прораммировангию сп270 описание настроек xy графика. Многое конечно понятно интуитивно, но где почитать все-таки?

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Demus Посмотреть сообщение
    Не смог найти в инструкции по прораммировангию сп270 описание настроек xy графика. Многое конечно понятно интуитивно, но где почитать все-таки?
    Почитать про XY график моно тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129591 Информацмм достаточно для использования XY графика по прямому назначению. Но применительно к Вашему случаю нужны дополнительные пояснения.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Суть стала ясна. Многое конечно на уровне потому-что так написано. Единственное не понятно в функциональной кнопке кажется перепутаны, по адресу 1024 Вы пишете 1038 а по адресу хвоста 1026 1028. А массив у нас начинается с 1030. Не понимаю почему не наоборот хвост и голова.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Demus Посмотреть сообщение
    Суть стала ясна. Многое конечно на уровне потому-что так написано. Единственное не понятно в функциональной кнопке кажется перепутаны, по адресу 1024 Вы пишете 1038 а по адресу хвоста 1026 1028. А массив у нас начинается с 1030. Не понимаю почему не наоборот хвост и голова.
    Я тоже не понимаю, почему в процессе работы выборки сначала увеличивается "голова"(по адресу 1024), а "хвост"(по адресу 1024) не изменяется до тех пор, пока вся выборка не заполнится.
    Почему массив, который мы редактируем начинается с адреса 1030, а не с 1028? Это маленькая хитрость!
    Попробую вечером сделать описание этого проекта, там и откроется эта хитрость.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Начало массива я допускаю для себя слюбого адреса. Потому что он цикличен, как я понимаю для панели. Видимо особенность графика...Ждем описание)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Хронологический график в СП270
    от psn_owen в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:55
  2. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  3. Количественный метод отопления