6.2.3.1.2 Если в качестве формулы Вычислителя выбрана коррекция уставки
(CALC = GrAF ), то уставка регулятора будет меняться в соответствии с заданным графиком.
Для задания параметров графика коррекции уставки перейти в меню GrAF для этого нажать
и удерживать кнопку "ПРОГ", кнопками "ВВЕРХ"и "ВНИЗ" найти меню GrAF,
затем снова нажать "ПРОГ".
Количество узловых точек задается в параметре nOdE в диапазоне от 1 до 10.
Координаты узловых точек задаются в параметрах X i и Y i, где i – номер точки.
В параметре X задается значение внешнего параметра в диапазоне от минус 1999 до 3000.
В параметре Y задается корректирующее значение уставки в диапазоне от минус 1999 до 3000.
"Руководство по эксплуатации" стр 58.
Sorry, за сентенцию - после первого опыта настройки Трм212 с лицевой панели - пошёл и купил "за кровные" адаптер usb-rs485. Ни разу не пожалел потраченных денег.
Если бы это был школьный форум, то каждому, обращающемуся с вопросами по ТРМ2хх советовал снимать конигурацию и прикладывать к вопросу - чтобы не гадать. Но здесь все взрослые, и за такие советы - могут послать.
Шрифты-команды начинают легко читаться после попытки повторить (воссоздать) этот шрифт для компа в FontForge - для написания протоколов настройки приборов (шрифт использует не только ОВЕН, но и зарубежные производители).
2 датчика 50М (наружка и прямая) и 1 клапан
датчики настроены температурный график 10 точек выставлен
Контроллер выдаёт импульс только на открытие
Возможно выходы "Меньше", "Больше" у ТРМ212 местами перепутаны.
вроде разобрались
скинул до заводских и заново все забил теперь вроде фурычит