здравствуйте! есть несколько вопросов по прибору пкп1т. вопрос первый: у нас есть пкп1т образца 12, 13,14, 15 года выпуска. на экземплярах 13, 14,15 годов не отключается дожатие, параметр Pres=2. тоесть он изменяется, прибор его запоминает, но по факту ничего не меняется и прибор работает как будто установлен Pres=0. в приборах 12 года выпуска такой проблемы нет. в чем причина и что делать?

вопрос второй: есть проблема с управлением пкп1т через rs485 - opc сервер - trace mode. скада была сделана под пкп старого образца и при замене его на новые, появляется проблема с командами Dprc и Cset. процент открытия вообще не считывается, а задание в процентах выполняется неадекватно. как выйти из ситуации? необходима замена старых пкп на новые без переделки скады и электросхем.