Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Помогите с выбором контролллера и рэле для муфельной печи.

  1. #1

    По умолчанию Помогите с выбором контролллера и рэле для муфельной печи.

    Добрый день друзья! У меня печь работала на базе пидрегулятора трм101ср оптосимисторный + твердотельные рэле(HD-2544.ZA2 25A) на 25А по штуке на каждый контур(3 спирали по ~1.5кв на фазу) Таких три контура, всего 9 спиралей по 3спирали на фазу, печь примерно на 13кв. Пид для управляющего сигнала использует постоянный ток 220в, соответственно рэле подбирал с управлением постоянно.220. Видимо в этом и проблема оптосимистор постоянно перегорает. Может подскажите как схему более надёжную собрать, регулятор, рэле.. и тп. Спасибо за помощь!

  2. #2

    По умолчанию

    еще вопрос чем шим регулирование отличается от импульсного, что лучше для печки?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zanton Посмотреть сообщение
    еще вопрос чем шим регулирование отличается от импульсного, что лучше для печки?
    Начнём с конца, ТЭН достаточно инерционные, я бы предпочёл число-импульсную модуляцию, существует также фазо-импульсная модуляция и ШИМ(широтно-импульсная модуляция), все указанные виды модуляции относятся к П-регулятору, существует и двухпозиционный регулятор(релейный), там нет модуляции выходного сигнала, просто реле выключается по достижению заданной температуры(для нагревателя). Посмотрите как управлять ТТР: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР_1.PNG 
Просмотров:	226 
Размер:	121.8 Кб 
ID:	25806
    Зачем Вы хотите куда-то приделать постоянку 220В, остаётся только гадать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Как вообще способ модуляции соотносится с типом регулятора? Что, вышеуказанные способы не будут работать с ПИД регуляторами? Практика мне говорит иное.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как вообще способ модуляции соотносится с типом регулятора? Что, вышеуказанные способы не будут работать с ПИД регуляторами? Практика мне говорит иное.
    ПИД-регулятор - разновидность П-регулятора, об этом практика молчит?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    А может быть, наоборот?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А может быть, наоборот?
    Как-то так: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Регулятор.PNG 
Просмотров:	259 
Размер:	394.1 Кб 
ID:	25807

    Без "П", не может быть ИД-регулятор, а без "ИД", может быть П-регулятор!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2016 в 21:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Прошу прощения, я все напутал )) переменный 220 конечно же, вот дырявая голова смотрю в книгу вижу постоянный ток... для серии ZA2 управляющий сигнал перем тока 220 В. Дело в том что когда мы подбирали оборудование мэнеджер который нас консультировал посоветовал взять именно оптосемисторный регулятор трм 101 а уже под него выбирались твердотельные реле. Сейчас проблема в том что схема крайне не надежна, когда звонили в сервис там по доброте душевной сказали что вся проблема в этом оптосемистре и что они практически все проблемные из этой партии, и что управление рэле на базе перем тока 220 это ошибка разработчиков. Так вот вопрос, собрать схему более надежную, какое оборудование взять, контроллер с возможностью задавать время выдержки и температурный режим и рэле интересует.

  9. #9

    По умолчанию

    И что? Что является подмножеством чего? ПИД без И и без Д - это П регулятор, так? А как из П получить хотя бы ПИ? Надо что-то добавлять, не так ли? Так ПИД является самодостаточным. П же никакими ужимками и прыжками заставить интегрировать или дифференцировать не удастся. Так что является чьей разновидностью?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Можно ТРМ500 и НТ-хх44.ZD3, если хотите с ШИМ(похоже, самый бюджетный вариант)! Если требуется задавать время выдержки, программный задатчик ТРМ151, ТРМ251 и ТТР! Как вариант ПР200(114) + датчик с нормирующим преобразователем + ТТР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2016 в 23:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения ТРМ251 в муфельной печи
    от ser2925 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 06:46
  2. Апгрейд муфельной печи.
    от Кочегар в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:20
  3. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  4. Подбор для муфельной печи
    от Ishitvanath в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:47