Огромное спасибо. Доберусь до деталюшек - спаяю, отпишусь. Жду ТТР.
Огромное спасибо. Доберусь до деталюшек - спаяю, отпишусь. Жду ТТР.
Игоррь, там операционник до 15В питание если не ошибаюсь, так что только DC=DC преобразователь понижающий. Или делитель напряжения посчитать, но лучше стабилизированное питание все-таки.
Хотя нифига, по даташиту до 32В питание.
Думаю 12В выбрано чтобы на выходе получать до 10В
Последний раз редактировалось melky; 06.02.2016 в 11:12.
Нет, у самого операционника либо +-16 либо 36В, так, что он то выдержит, но вот обвязка другая нужна может быть, гальваническая развязка тоже, если через выходной транзистор ПЛК 24В коммутировать.
По идее только R2 в два раза выше номиналом, 1,2 кОм должно быть достаточно.
Может еще что конечно
Вольд спасибо. И я теперь задумался, нафига я на плате для Raspberry развел два DC-DC преобразователя из 24В.
Хотя в принципе один у меня сделан так, что может отпилиться, а второй питать сам Raspberry
Еще раз спасибо, еще вопрос, если мне нужно будет управлять ТТР с ПЛК110... Хочу собрать Вашу схему, подать питание 36В (такое управляющее напряжение у ТТР), операционник вроде выдержит. На входе оптопары быстрый транзисторный выход ПЛК110, так пойдет? На выходном транзисторе ПЛК резисторы нужны? Они ведь на 24В будут запитаны, т.е. как подключить оптопару, нужны согласования?
Последний раз редактировалось Игоррь; 18.03.2016 в 12:45.
Игоррь изучите характеристики ТТР, 36В это для него максимальное напряжение, управляться он должен начать с меньшего, что-то около от 6В.
Ну да, HD-4044.ZD3, управление от 0 до 36В, но мне нужно будет и максимум на нагрузке, значит 36В или я ошибаюсь?