Тема: 2ТРМ1 не отключает тэны

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1 не отключает тэны

    Добрый день. Мне установили 2ТРМ1 для управления 2 мя водогрейными котлами. Термодатчик используется ДТС-105-50М. Датчик (09) я внес в программу. Гистериз установил прямой (01) на 2 градуса. максимальная температура 60С. Тэны влючаются кнопками пульта. Тэны запускаются, но при достижении макс температуры продолжают работать. После отключения руками, обратно запустить не удается, то есть прибор понимает, что температура большая. Я сам не электрик, с монтажниками сейчас нет возможности связаться - приедут только в среду, а работать надо уже завтра - помогите, где я, что упустил. Ситуация для обоих каналов одинаковая. В параметры программирования с буквы А я не лазил.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эльгейзер Посмотреть сообщение
    Добрый день. Мне установили 2ТРМ1 для управления 2 мя водогрейными котлами. Термодатчик используется ДТС-105-50М. Датчик (09) я внес в программу. Гистериз установил прямой (01) на 2 градуса. максимальная температура 60С. Тэны влючаются кнопками пульта. Тэны запускаются, но при достижении макс температуры продолжают работать. После отключения руками, обратно запустить не удается, то есть прибор понимает, что температура большая. Я сам не электрик, с монтажниками сейчас нет возможности связаться - приедут только в среду, а работать надо уже завтра - помогите, где я, что упустил. Ситуация для обоих каналов одинаковая. В параметры программирования с буквы А я не лазил.
    Если уставка 60 градусов, а гистерезис 2 градуса, то выключение при достижении 60 градусов не произойдёт, должно при 62 градусах, также посмотрите параметр А1-6(А2-6), задержка выключения! Посмотрите РЭ для прибора, займёт минут 5, но все вопросы исчезнут!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.12.2015 в 17:35.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за совет. Но температуру гонит в верх существенно больше верхнего придела. Я подождал до 73С. Задержка с отключением - 0 по заводской установке. Вообщем не понятка( Инструкцию проштудировал. Может по схеме сборки что то не так. у меня пульт- один разомкнут, один включен...не знаю...один бак 97С закрытый, боюсь его оставить включенным
    Последний раз редактировалось Эльгейзер; 12.12.2015 в 18:17.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Если при достижении верхнего предела индикатор "К" гаснет, то прибор работает нормально. Косяк в схеме управления.
    Если не гаснет, то надо разбираться с настройками ТРМ.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Если при достижении верхнего предела индикатор "К" гаснет, то прибор работает нормально. Косяк в схеме управления.
    Если не гаснет, то надо разбираться с настройками ТРМ.
    Индикатор не гаснет

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эльгейзер Посмотреть сообщение
    Индикатор не гаснет
    Там их два К1 и К2, соответственно 1 и 2 ВУ! Настраиваем: А1-1 = А2-1 = "1"; если правильно понял А1-2="1",А2-2="2", соответственно при двух датчиках на 1 и 2 входах, в "основном" всё!
    Уставку и гистерезис ставим так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2ТРМ1.2.PNG 
Просмотров:	615 
Размер:	359.7 Кб 
ID:	21289
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2015 в 07:38.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Если напишите какое ВУ на какой котёл используется и на какие входа подключены датчики котлов, то напишу "точнее", пока пользуюсь, как обычно, догадками! Если датчик один, общий, то А1-2 = А2-2 = номеру входа(1 или 2), на который он подключен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2015 в 07:34.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1: не реагирует на К.З. цепи терморезистора
    от STARIK1950 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 22:30
  2. не могу установить тип датчика на 2трм1
    от Anton123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 18:59
  3. 2трм1 не программируется
    от Andrew48 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 16:00
  4. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 23:04
  5. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •