  1. #2391

    По умолчанию

    Есть ли для какая-нибудь функция для принудительного обновления экрана, допустим, через макросы?

    Ситуация такая: на экране много анимации, которая работает от событий.
    После включения панели она залипает, пока окно заново не отрисуется (например, переходом в другое окно и возвратом на окно с анимацией).

    Запустил функциональную область с макросом и управлением по биту, которая тикает каждую секунду (попробовал выставить больше - не помогло).
    Код:
    void screen_jumping_timer(void)
    {    
            seconds < INT_MAX ? seconds++ : 0;
    
            PSW[4050] = seconds;
         
    	if (!(seconds % 20) && (seconds != 0))
    	{          
    		ScreenJump(4);
    		ScreenJump(1);
    		ResetPSB(300);
    	}
    }
    Переходит на экран с индексом 4, а обратно - нет. И бит управления функциональной областью не сбрасывается.

  2. #2392

    По умолчанию

    Проблема в том, что у вас эти биты похоже подолгу не меняются. Выведите на этот экран какую нибудь температуру ( давление) Float, которая постоянно меняется. Если она вам совсем не нужна на экране, сделайте Расположение 800 и закрепите вне экрана.
    Если нет температур, выведите тот же секундный бит на экран, только он должен с ПЛК прийти. Кстати таким битом можно и отслеживать связь с ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2022 в 14:27.

  3. #2393

    По умолчанию

    добрый день.
    панель СП-310 связана по modbus c УПП ABB PSTX.
    считывать регистры УПП получается, а управлять нет.
    Из мануала следует что биты управления расположены в разных регистрах и нужна функция 0х0F
    подскажите, как можно управлять упп?

    Image 1.jpg
    Последний раз редактировалось Sh.M.; 28.02.2022 в 12:35.

  4. #2394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    добрый день.
    панель СП-310 связана по modbus c УПП ABB PSTX.
    считывать регистры УПП получается, а управлять нет.
    Из мануала следует что биты управления расположены в разных регистрах и нужна функция 0х0F
    подскажите, как можно управлять упп?
    И кто мешает поставить функцию 0х для битов? 1 Биты.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2022 в 13:40.

  5. #2395

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И кто мешает поставить функцию 0х для битов? 1 Биты.jpg
    пробовал, не получается
    переключатель записывает один бит (функция 05), а нужно в разные биты в разных регистрах
    в других устройствах обычно командное слово в одном регистре, а здесь в разных
    если функциональной кнопкой записывать в разные биты тоже не принимает

  6. #2396

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    куда Вы будете записывать Switch to remote control, этот бит ни в один регистр не поместится
    для команды старт указан 0-й бит в регистре 100h, для стоп 1-й бит в регистре 101h
    для switch control вобще непонятно - указан 17-й бит в 111h регистре (в word регистре 15 битов должно быть)
    поэтому и прошу помощи
    Последний раз редактировалось Sh.M.; 28.02.2022 в 14:58.

  7. #2397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    100h, 101h и т.д. это адреса, только не 16разрядных регистров, а однобитных ячеек, вот как написано так и заполняете свои команды управления
    Capzap, большое Вам спасибо за ценный совет, заработает!!!

  8. #2398

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    Capzap, большое Вам спасибо за ценный совет, заработает!!!
    Просто интересно и какой адрес у вас будет для 0 бита? 100h записать в панели нельзя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.03.2022 в 12:56.

  9. #2399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Просто интересно и какой номер бита у вас будет для 0 бита? 100h записать в панели нельзя.
    в панели адреса записываются в десятичном виде - 100h будет 256-й бит

  10. #2400

    По умолчанию СП310-Р опрос МВ210-101

    Добрый день!
    Настроили панель СП310-Р (2018г) на опрос по Ethernet модуля ввода МВ210-101. Панель периодически (до 3 раз в сутки) зависает, прекращается опрос модуля. Помогает только перезагрузка по питанию. Во вложении проект, что я делаю не так?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip БОС.zip (415.1 Кб, Просмотров: 3)

Страница 240 из 320 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •