Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1361
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Скажите пжл, какой Ethernet кабель нужен для соединения ПЛК100 и СП315-Р?

    Эзернет обычный или кросс-кабель?

  2. #1362

  3. #1363
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    1цикл: lastadress= 10, lasterror=0....
    Но как быть если мне в 1 цикле нужен модуль
    с адресом 20? Что про него известно в этом же первом цикле?

  4. #1364
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Естественно, ничего не известно.
    Можно, опять же, проверять в коде: если в LastAddress еще ни разу не было 20, то считать значения переменных, связанных с модулей, недостоверными.

  5. #1365
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Какая вероятность получить искаженный байт на протоколе RS485 ? То есть чтобы контрольная сумма была ок, но информация искажена?

    У меня ситуация что от панели СП315-Р периодически,
    раз в 1-2 минуты приходит рандомная информация -
    обнуляются дискретные и параметрические слова,
    сами собой "нажимаются" кнопки.
    Очень сложно бороться с такой "правильной" неправильной информацией.
    Может ли это быть брак панели?

    Заранее спасибо.

  6. #1366
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Какая вероятность получить искаженный байт на протоколе RS485 ? То есть чтобы контрольная сумма была ок, но информация искажена?
    Хорошая статья на тему:
    https://habr.com/ru/post/428746/


    Может ли это быть брак панели?
    Вероятность этого крайне мала.
    Но не стоит исключать вероятность того, что "брак" есть в проекте для ПЛК и/или панели (последнее - только если в панели используются макросы).

    Также имеет смысл просниффить линию связи и по логам понять, какой пакет был передан по сети в тот момент, когда на панели "сами собой нажимались кнопки".

  7. #1367

    По умолчанию

    Дополню Евгения...

    Можно ситуацию поделить на две части разорвав шину пополам.
    Одну часть опросить Modbus Poll, вторую - Modbus Slave

    Очень быстро станет понятно где именно скрывается неприятность
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  8. #1368

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Есть таблица рецептов. её нужно экспортировать в csv. что нужно сделать чтобы экспортировалось именно таблицей, а не в одну строчку?

  9. #1369
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.
    Прикладываю простейший пример. Его можно проверить прямо в эмуляции - вводите данные в таблицу, нажимаете на кнопку.
    Файл будет создан в корне диска D.
    Для использования проекта в панели - в настройках действия в кнопке исправьте ID устройства на 0.

    12-04-2019 12-44-57.png
    Вложения Вложения

  10. #1370
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DedPimen Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Есть таблица рецептов. её нужно экспортировать в csv. что нужно сделать чтобы экспортировалось именно таблицей, а не в одну строчку?
    Очевидно, что должны совпадать символы-разделители в настройках элемента Экспорт CSV и в настройках региональных параметров Windows, на которой эту таблицу будут открывать
    Захват-2.png
    Например в Windows может быть указан разделитель списков - запятая ( ",") - тогда при просмотре в таблице будет одна строка.

    ЗЫ. Если не найдете в Windows региональные настройки, то в проекте в настройках экспорта попробуйте заменить разделитель с ";" на ","
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2019 в 12:54.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 137 из 318 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •