спасибо всем за подсказки уже разобрался
спасибо всем за подсказки уже разобрался
Спасибо понятно.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.Вот какая проблема. ПР200+СП310(мастер)+2ТРМ202. С одним экраном работает нормально, добавляю второй экран с трендом. Когда перехожу с главного экрана на второй тренд останавливаеться, возврощаюсь на главный и все сетевые переменныев нулях (покозания с ТРМ и ПР200). Стоит активировать цифровой ввод и нажать энтер всё оживает. Я попробовал убрать элимент ТРЭНД, но картина такая же. Видио попробовал пристегнуть, проект прилагаю. Что не так?
Добрый день.
С трендом все понятно - у вас диапазон по оси Y - 0...100, а считываемое значение - 555. Поэтому его просто не видно c таким масштабом.
По поводу сброса сетевых переменных в нули - возможно, проблема в этом (такого регистра в ПР нет):
123.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
С трендом действительно так и есть, а вот с потерей связи - не помогло, ну ладно я это обойду другим способом. Большое спасибо!
Добрый день, подскажите подскажите откуда берётся такая размерность в тренде по оси Y SnapShot_190320_151825.png? вроде размерность устанавливаеться тут SnapShot_190320_151754.png. Причем с начало все было нормально, но в процесе настройки чегото сделал не то. Мне необходимо от 0 до 100. Прект прилагаю.
Да, случилось что-то странное.
Поставьте для пера формат Dec, а потом верните на Float - тогда шкала будет нормально отображаться.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да помогло, спсибо!