Скажите пжл, какой Ethernet кабель нужен для соединения ПЛК100 и СП315-Р?
Эзернет обычный или кросс-кабель?
Скажите пжл, какой Ethernet кабель нужен для соединения ПЛК100 и СП315-Р?
Эзернет обычный или кросс-кабель?
Подойдет любой.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1цикл: lastadress= 10, lasterror=0....
Но как быть если мне в 1 цикле нужен модуль
с адресом 20? Что про него известно в этом же первом цикле?
Естественно, ничего не известно.
Можно, опять же, проверять в коде: если в LastAddress еще ни разу не было 20, то считать значения переменных, связанных с модулей, недостоверными.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Какая вероятность получить искаженный байт на протоколе RS485 ? То есть чтобы контрольная сумма была ок, но информация искажена?
У меня ситуация что от панели СП315-Р периодически,
раз в 1-2 минуты приходит рандомная информация -
обнуляются дискретные и параметрические слова,
сами собой "нажимаются" кнопки.
Очень сложно бороться с такой "правильной" неправильной информацией.
Может ли это быть брак панели?
Заранее спасибо.
Хорошая статья на тему:
https://habr.com/ru/post/428746/
Вероятность этого крайне мала.Может ли это быть брак панели?
Но не стоит исключать вероятность того, что "брак" есть в проекте для ПЛК и/или панели (последнее - только если в панели используются макросы).
Также имеет смысл просниффить линию связи и по логам понять, какой пакет был передан по сети в тот момент, когда на панели "сами собой нажимались кнопки".
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Дополню Евгения...
Можно ситуацию поделить на две части разорвав шину пополам.
Одну часть опросить Modbus Poll, вторую - Modbus Slave
Очень быстро станет понятно где именно скрывается неприятность
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Доброго времени суток! Есть таблица рецептов. её нужно экспортировать в csv. что нужно сделать чтобы экспортировалось именно таблицей, а не в одну строчку?
Добрый день.
Прикладываю простейший пример. Его можно проверить прямо в эмуляции - вводите данные в таблицу, нажимаете на кнопку.
Файл будет создан в корне диска D.
Для использования проекта в панели - в настройках действия в кнопке исправьте ID устройства на 0.
12-04-2019 12-44-57.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Очевидно, что должны совпадать символы-разделители в настройках элемента Экспорт CSV и в настройках региональных параметров Windows, на которой эту таблицу будут открывать
Захват-2.png
Например в Windows может быть указан разделитель списков - запятая ( ",") - тогда при просмотре в таблице будет одна строка.
ЗЫ. Если не найдете в Windows региональные настройки, то в проекте в настройках экспорта попробуйте заменить разделитель с ";" на ","
Последний раз редактировалось petera; 12.04.2019 в 12:54.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg